PDA

Просмотр полной версии : MasterSCADA 4D, SYSTEM_LREAL_PARAM



KrAssor
09.02.2019, 11:21
Добрый день, коллеги.
Я опрашиваю модуль аналоговых входов (тип system_lreal_param), необходимо анализировать статус код. Если передавать значение в параметр объекта, то статус код передается нормально. Если передавать значение в параметр программы (неважно откуда - из аналогового входа или параметра объекта), то статус код всегда 0, хотя значение сигнала и штампы времени передаются при этом нормально. Что с этим делать?

Evgeniy_D
10.02.2019, 12:56
Пробовал передавать статус и обрабатывать в программе, всё работает, проверяйте типы данных и направление связи.

KrAssor
11.02.2019, 11:06
Пробовал передавать статус и обрабатывать в программе, всё работает, проверяйте типы данных и направление связи.

Если не сложно, напишите какая у Вас версия мастерскады, исполнительной среды и на каком устройстве делали проверку?

В режиме эмуляции у меня тоже все нормально передается. Заливаю то же самое на контроллер - фиг там.