PDA

Просмотр полной версии : почасовка из нарастающего итога данных



Dmitrijb
07.02.2019, 15:59
Добрый день, подскажите, имеется счетчик импульсов с итоговым счетом, как мне вывести почасовой (для начала) расход, т.е. необходимо вычесть из последнего значения первое за установленный час и сохранить его в переменной, для последующей организации аварийного сообщения

SCADAMaster
07.02.2019, 17:16
самый простой. Включаете архивацию этого выхода, затем Расчет, функция AbsArchMomentValue - описание есть в справке. Получаете два значения - на текущий час и на прошлый и вычитаете.
Но с такими расчетами нужно быть аккуратнее - чтобы не грузить систему, нужно запускать их например раз в час по расписанию, или по команде оператора от кнопки.
Для этого положите расчет в отдельный объект, и управляйте его выполнение на закладке Опрос - Условие выполнения