PDA

Просмотр полной версии : ПЛК-110-220.32.Р-М ресетится сам по себе.



a_sergeevich
29.01.2019, 06:57
Имеется ПЛК-110-220.32.Р-М [M02], стоит он в системе диспетчеризации т.е тупо собирает данные с приборов, считает наработку насосов и котлов и передаёт всё это в скаду по модбасу, никаких, короче, сложных задач не выполняет. Так вот он, примерно, каждые 50 дней сам ресетится и соответственно сбрасывает значения всех счётчиков к значениям, которые записались в ретайн переменные на момент, когда мы проверяли корректность записи этих самых переменных ( накопительные счётчики наработки) при отключении питания. Сам ПЛК с того момента подключен к сети через бесперебойник. Прошивка в ПЛК самая последняя, время цикла уже поставил 10 мс, в программе нету никаких циклов. Что с ним сделать, как победить эту напасть, обращался в тех.поддержку овена, толком ничего не сказали, типа поменяйте прошивку, так её уже поменяли. Подскажите, что ещё сделать можно ?
Сам проект, который работает в ПЛК прилагаю.

Евгений Багаев
29.01.2019, 11:03
Здравствуйте, a_sergeevich. Обновите прошивку контроллера до версии 1.0.4. Прикладываю Updatecore, инструкция внутри. Таргет в проекте необходимо обновить до 3.18. Тоже во вложении.

a_sergeevich
29.01.2019, 17:19
Спасибо, завтра обновлю.

Koion
31.01.2019, 15:09
Здравствуйте, a_sergeevich. Обновите прошивку контроллера до версии 1.0.4. Прикладываю Updatecore, инструкция внутри. Таргет в проекте желательно обновить до 3.17. Тоже во вложении.

На сайте нет информации ни про прошивку, ни про таргет. можно ли считать то, что вы выложили официальным и рекомендуемым к использованию?

Евгений Багаев
31.01.2019, 15:21
На сайте нет информации ни про прошивку, ни про таргет. можно ли считать то, что вы выложили официальным и рекомендуемым к использованию?

Новое ПО выложено на странице ПЛК. Перейти (https://www.owen.ru/product/programmiruemij_logicheskij_kontroller_oven_plk110/software)

Контроллеры с обновленным ПО с заводу будут поставляться с сегодняшнего дня.

DIPHENHYDRAMINE
31.01.2019, 15:59
Новое ПО выложено на странице ПЛК. Перейти (https://www.owen.ru/product/programmiruemij_logicheskij_kontroller_oven_plk110/software)


а что это за ПЛК 160 v2?
41001

я что то пропустил??

Евгений Багаев
31.01.2019, 16:07
а что это за ПЛК 160 v2?
41001

я что то пропустил??

Это запланированное обновление ПЛК160 до ПЛК160 [М02]. Как это было с ПЛК110. Переход на единую платформу. Релиз в конце I квартала 2019 года.