Просмотр полной версии : ПР 200 с ПЧВ 3 по Modbus настройка.
Андрей89
27.01.2019, 18:19
Здравствуйте не могу установить связь Modbus RTU RS485 с частотником ПЧВ3 настройки все по три раза проверял всё как в инструкции не получается.Пытаюсь сделать опрос по току для проекта пр200. Вывести данные на экран пр.
Ну а где проект или подробности ...Или это риторический вопрос.?
Андрей Посохов
27.01.2019, 19:06
Здравствуйте не могу установить связь Modbus RTU RS485 с частотником ПЧВ3 настройки все по три раза проверял всё как в инструкции не получается.Пытаюсь сделать опрос по току для проекта пр200. Вывести данные на экран пр.
Добрый вечер. Тут есть пример работы ИПП120 и ПЧВ1,2: https://www.owen.ru/uploads/128/sample_ipp_cfv.zip
Попробуйте сделать по аналогии для ПР200 и ПЧВ3. Там есть подробное описание.
Андрей89
29.01.2019, 13:22
Ну а где проект или подробности ...Или это риторический вопрос.?
Посмотрите проект
German03
22.02.2019, 10:53
Здравствуйте не могу установить связь Modbus RTU RS485 с частотником ПЧВ3 настройки все по три раза проверял всё как в инструкции не получается.Пытаюсь сделать опрос по току для проекта пр200. Вывести данные на экран пр.
переменные iPit и UPit у вас в настройках Устройства должны быть целочисленными. Функцию записи можно выключить. Далее, в программе, преобразуете в вещественный тип с присваиванием вашей переменной. Не забудьте делить перед преобразованием.