PDA

Просмотр полной версии : Рекомендации по оформлению однолинейных схем



Сергей Сисейкин
25.01.2019, 11:42
За последнее время стали намного чаще поступать вопросы об оформлении электрических однолинейных схем в «программно-техническом комплексе ОВЕН Телемеханика ЛАЙТ».

Какой минимум нужно отразить на главной схеме, какой элемент использовать, какого цвета сделать линию?

Использование этой рекомендации позволит обеспечить идентичность диспетчерских наименований оборудования и устройств, используемых в нормальных схемах подстанций. Улучшение ориентации персонала при выполнении функций оперативно-диспетчерского управления, оперативного и ремонтного обслуживания подстанций, чем повышается безопасность труда персонала и безаварийность эксплуатации оборудования.

Различают однолинейные мнемосхемы двух уровней:
• Первый уровень – главная (обзорная, обобщенная) схема подстанции;
• Второй уровень – участки подстанции (РУ одного класса напряжения) и вспомогательные мнемосхемы.

При запуске проекта по умолчанию на первом экране всегда открывается обзорная схема предприятия или подстанции:
На ней обычно изображаются:
а) системы шин, секции;
б) воздушные и кабельные линии;
в) трансформаторы силовые и собственных нужд;
г) выключатели 6 – 750 кВ;
д) напряжения на шинах, секциях;
е) значения токов, значения и направления активной и реактивной мощности присоединений;

Обзорная схема – это упрощенная однолинейная мнемосхема с основными объектами автоматизации. На ней не указываются положения разъединителей и заземляющих ножей, поэтому управление коммутационными аппаратами с обзорной схемы должно быть запрещено.
На схемах второго уровня:
а) полная мнемосхема РУ данного напряжения со всеми коммутационными аппаратами, заземляющими ножами, выносными трансформаторами тока и трансформаторами напряжения;

б) сигнализация наличия и состояния оперативной блокировки разъединителей, заземляющих ножей;

в) на вспомогательных мнемосхемах – соответствующее технологическое оборудования (КА, насосы, задвижки и т.д.);

г) напряжение на шинах, секциях;

д) значение тока, значения и направления активной и реактивной мощности присоединений;

е) температура верхних слоев масла, положение РПН, ПБВ всех (авто) трансформаторов;

ж) диспетчерские наименования всего обозначенного на мнемосхеме оборудования подстанции.

Использование мнемосиволов

Мнемосимвол – это графический образ объекта. Из мнемосимволов строится мнемосхема. В зависимости от состояния объекта графическое содержание мнемосимвола может меняться, например, цвет или образ.

Мнемосимволы объектов различного напряжения окрашиваются в цвета согласно цветовой модели, представленной в таблице:

40881

Разъединители и отделители

Примеры отображения мнемосимволов разъединителя и отделителя приведены в таблице ниже. Цвет мнемосимвола всегда соответствует уровню напряжения согласно таблице. Во включенном состоянии мнемосимвол разъединителя должен отображать замкнутую электрическую цепь, а в отключенном – видимый разрыв. Если положение разъединителя недостоверно, тогда его мнемосимвол заливается белым прямоугольником со знаком вопроса по середине, окрашенным в цвет напряжения. В случае неисправности разъединителя сначала отображается промежуточное положение, а спустя некоторое время (обычно двадцать секунд, но может быть задано другое время процессе наладки), если он не принял нормальное положение, мнемосимвол перечеркивается красной линией. Аналогичным образом отображается и отделитель:

40882


Заземляющие ножи и короткозамыкатели

Примеры отображения мнемосимволов заземляющего ножа и короткозамыкателя приведены в таблице ниже. Во включенном состоянии мнемосимволы окрашены в салатовый цвет и замыкают электрическую цепь на землю. Во всех остальных случаях цвет мнемосимволов соответствует уровню напряжения согласно таблице и ведут себя аналогично разъединителю и отделителю:

40883

Выкатные тележки

Мнемосимвол выкатной тележки состоит из двух частей – мнемосимвола выключателя и двух разъемных соединений. Отображение состояний выключателя производится аналогично его отдельному мнемосимволу. В ремонтном положении из тележки пропадает мнемосимвол выключателя. Примеры отображения выкатной тележки для всех случаев показаны в таблице:

40884

Переносные заземления

Возможные места установки переносных заземлений показываются только по требованию оператора путем нажатия на кнопку «ПЗ» в нижней части экрана. Мнемосимвол установленного переносного заземления отображается в форме коричневого квадрата, а по центру его номер черным цветом. Примеры отображения переносного заземления приведены в таблице:


40885

Вспомогательные мнемосимволы


Вспомогательные мнемосимволы несут дополнительную информацию об объекте. Различают несколько вспомогательных элементов:
а) Мнемосимвол «замок» - отображается у основного мнемосимвола справа вверху для информирования о состоянии оперативной блокировки разъединителей и заземляющих ножей: 40886

б) Мнемосимвол «рука» - отображается у основного мнемосимвола справа внизу для информирования о ручном вводе состояния КА: 40887

Расположение мнемосимвов на визуализации

Все перечисленные выше мнемосимволы находятся в группе элементов «Электрические сети»:

40888


Чтобы вызвать это меню, нужно перейти в режим редактирования мнемосхемы - горячая клавиша «F6» или нажать кнопку:

40889

Затем нажать правой кнопкой мыши по рабочей области мнемосхемы или при помощи горячей клавиши «F3» вызвать дерево проекта и перейти на вкладку «палитра»:

40890


При работе через элемент «палитра» нужно перетащить мышью мнемосимвол, который вы хотите использовать на рабочую область мнемосхемы.

Подсветка линий электропередач


В телемеханике ЛАЙТ есть возможность подсвечивать линии электропередач на мнемосхеме при помощи телесигнализации:

40891

Сначала нужно выбрать рабочее напряжение, чтобы линия приняла соответствующий цвет, в случае, например, обесточивания линии, она окрашивается в белый цвет:

40892

Пример работы функционала в рабочем режиме:

40893

В режиме обесточивания линии:

40894