Здравствуйте! Подскажите, как настроить прибор ТРМ202 на modbus ASCII. В настройках нет выбора протокола обмена, да и в программе конфигуратора тоже отсутствует.

capzap
25.01.2019, 12:17
может какой то новый прибор с автоматическим определением, всегда протокол был в меню уж точно

Salex
28.01.2019, 09:24
ТРМ202 дата выпуска 2007. Возможно ли его перепрошить на modbus (ascii)?

maximov2009
28.01.2019, 09:49
ТРМ202 дата выпуска 2007. Возможно ли его перепрошить на modbus (ascii)?

Добрый день.
Позвоните в наш ТЕХКОМ
Руководитель АСЦ: Бондаренко Сергей Владимирович

контактный телефон (3852) 22-98-68
Если такое возможно, обязательно поможет быстро решить вопрос.
С уважением.

Salex
29.01.2019, 04:04
maximov2009. Спасибо за инфо.
Еще вопрос по ТРМ212.
Возможно ли сделать по первому входу регулирование уровня в баке, а по второму измерять температуру воды в баке. По температуре мне нужна только информация.

maximov2009
29.01.2019, 05:17
Добрый день. ТРМ 212 является одноканальным прибором. Использовать как Вы хотите не возможно.
Функции 2 входа расписаны в 6.2.1.1 Распределение функций на Входе 2
Прибор ТРМ212 – прибор для управления задвижкой, который в зависимости от назначе-
ния функции на Входе 2 программно конфигурируется на выполнение одной из задач:
– одноканальный регулятор для управления задвижкой без дополнительных функций (в
параметре inP2 установлено значение oFF ) – заводская установка;
– регулятор соотношения, разности, расхода для задвижки (в параметре inP2 установ-
лено значение in.t2 );
– одноканальный регулятор для управления задвижкой с функцией коррекции уставки
по заданному пользователем графику (в параметре inP2 установлено значение in.t2);
– одноканальный регулятор для управления задвижкой с дополнительным входом для дистанци-
онного запуска и остановки регулирования (в параметре inP2 установлено значение EVNt);
– одноканальный регулятор для управления задвижкой с датчиком положения (в пара-
метре inP2 установлен тип датчика положения – резистивный V.PTR или токовый V.CS).

С уважением.

rish
29.01.2019, 10:49
Возможно ли сделать по первому входу регулирование уровня в баке, а по второму измерять температуру воды в баке. По температуре мне нужна только информация.
Можно попробовать (есть сомнения, что не даст складывать разные физ.величины - уровень и температуру) так :
InP2=in.t2
CALC=A.Sum
kPv1=1
kPv2=0

И далее уже настраиваете индикацию disp2=on