24.01.2019, 18:20
Доброго времени суток!
Кто работает с электроприводами MC55/230 (фото прилагаю) для системы отепления. есть дискретный выход/вход на схеме но не ясно что можно подключить к нему.
если есть инструкция на русском буду благодарен если предоставите

maximov2009
25.01.2019, 04:44
Добрый день. http://santechcentr72.ru/upload/documenty/katalog_ta_mc.PDF стр. 11 Ваш вариант.
Привод вполне стандартный. Если фаза подаётся на 2 клемму - крутится в одну сторона, перекидываем на 3 - крутится в другую.
С уважением.

anthrwpos
25.01.2019, 05:38
То что вы указали стрелкой - это сигнал обратной связи 0-10 В.

Валерон
25.01.2019, 05:44
добрый день! клемма 2,3 мне ясно это элементарно шток верх/вних меня интересует клеммы "N2" и "Х" на схеме выделил. в инструкции отправленой вами (кстати спасибо большое!) написано

N2 Нулевой потенциал сигнала X при 230 В перем. тока (115 В перем. тока)
- Если привод используется в 3-точечном режиме при 230 В (115 В), прежде чем можно будет использовать сигнал Х,
необходимо подсоединить N2.

X Выходной сигнал

как можно использовать данный выход?

40869

Валерон
25.01.2019, 05:47
То что вы указали стрелкой - это сигнал обратной связи 0-10 В.
позволяет управлять аналоговым электроприводом 0-10В??

maximov2009
25.01.2019, 08:24
file:///D:/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D 0%B9/TA-MC_Actuators_RU_low.pdf
Судя по всему, это сигнал положения задвижки. Можете подать на любой регистрирующий прибор.
Или как выше написал коллега, можно использовать его для обратной связи в программе. Допустим задали с контроллера 50% открытия, вот он, ориентируясь на сигнал обратной связи и будет подавать сигнал на открытие.

Валерон
25.01.2019, 08:50
file:///D:/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D 0%B9/TA-MC_Actuators_RU_low.pdf
Судя по всему, это сигнал положения задвижки. Можете подать на любой регистрирующий прибор.
Или как выше написал коллега, можно использовать его для обратной связи в программе. Допустим задали с контроллера 50% открытия, вот он, ориентируясь на сигнал обратной связи и будет подавать сигнал на открытие.

как можно проверить этот выход? 0-10В, 0-1В или вобще может токовый 0/4-20мА? в инструкции кажется ничего не написано.

Eugene.A
25.01.2019, 09:02
Стр.10
Выходной сигнал:
0-10 В пост. тока, макс. 8 мА, мин. 1,2 ком.

Сема
25.01.2019, 13:22
На крайняк Мультиком можно померить, что там у него выходит ))

Валерон
25.01.2019, 20:51
Большое спасибо коллеги за информацию. У само развита превычка читать инструкции на оборудование, но данная инструкция пришлась не по глазам видимо))

Сергей1254
09.09.2020, 18:05
Доброго времени суток!
Кто работает с электроприводами MC55/230 (фото прилагаю) для системы отепления. есть дискретный выход/вход на схеме но не ясно что можно подключить к нему.
если есть инструкция на русском буду благодарен если предоставите

Не подскажешь как подключить? Я немогу разобраться в схеме. Есть термоконтроллер 1й контакт общий, 2 закрыть клапан, 3 открыть клапан. В регуляторе UB соединяю с N1 он открывает постоянно. Как и к чему подключить 1 и 2 контакт?

maximov2009
10.09.2020, 07:01
Добрый день. На рисунке же нарисовано что UB соединяется с фазой, а никак не с нулём.
В термоконтроллере походу стоит перекидное реле или 2 релюшки. Поэтому фаза подаётся на общий (1) контакт а потом она соответственно может пойти либо через второй контакт на закрытие (второй контакт клапана) или на открытие через 3 контакт.
Лучше бы конечно посмотреть схему выходов термоконтроллера.
С уважением.

marimap
13.12.2023, 11:13
Привод ерунда. Со временем меняет направления движения штока. Уже второй случай.И почему так непонятно. Я не знаю, что намудрено в этом приводе, но слишком уж навертели, усложнили его.

Сергей0308
13.12.2023, 11:44
Привод ерунда. Со временем меняет направления движения штока. Уже второй случай.И почему так непонятно. Я не знаю, что намудрено в этом приводе, но слишком уж навертели, усложнили его.

В смысле, не уж то на новых физических принципах его работа основана?