Просмотр полной версии : СМИ2 Ошибка
Здравствуйте. Такая проблема. Подключен индикатор СМИ2 к пикселю. СМИ2 настроен как мастер, контроллер как слейв. При настройке индикатор выдавал значения с контроллера, но когда смонтировали индикатор по месту, то постоянно выдаёт ошибку "ErrF", уже всё перепробовал, как подключаешь индикатор на клеммы, сразу ошибка, сбрасывается только отключением питания.
Может кто сталкивался с такой ситуацией?
Евгений Кислов
21.01.2019, 08:22
Добрый день.
При настройке индикатор выдавал значения с контроллера, но когда смонтировали индикатор по месту, то постоянно выдаёт ошибку "ErrF"
При монтаже A и B не перепутали, случаем?
В контроллер программу загрузили?
Вообще, самый простой вариант локализовать проблему - подключить индикатор к ПК, запустить на ПК Modbus Slave (например, Insat OPC), добавить туда нужные регистры и проверить обмен.
Ефремов Николай
25.03.2019, 12:54
Здравствуйте. Через конфигуратор связываюсь со СМИ2. Пытаюсь прочитать что-либо - одни ошибки. Пытаюсь записать - сообщает, что запись прошла успешно, но изменений в регистрах СМИ2 нет. В чем может быть проблема?
Серёга Букашкин
16.05.2019, 10:34
Нужно на СМИ2 слейв показывать переменную float от ПР200 мастер, Modbus RTU. Понял так, что для этого надо в адрес 17 передавать "2", в 27 переменную. В рекомендованном примере эти передачи "по изменению". Но константа никогда не меняется и будет ли её передавать? Еще подскажите покажет ли в индикации СМИ2 что-то типа "err" если связь исчезает или последнее принятое значение зависнет?
Евгений Кислов
16.05.2019, 10:43
Еще подскажите покажет ли в индикации СМИ2 что-то типа "err" если связь исчезает или последнее принятое значение зависнет?
Если установить таймаут = 0, то будет отображаться последнее значение.
В противном случае будет индикация отсутствия пакетов от мастера:
42744