Просмотр полной версии : ТРМ-10.СР и 380В?
Добрый день.Возможно ли такое подключение(см. влож. файл) к симисторному выходу ТРМ10?Если невозможно,то посоветуйте как управлять теном на 380В(две фазы) с помощью Овенов.Заранее благодарен.
Sniper007
08.12.2008, 16:41
Вообще в качестве оптрона используется обычно MOC3082, TLP3062 или аналогичные. Допустимое напряжение на них - 600 Вольт. Так что по логике можно, нужно только подобрать резистор R1.
Если вы еще только планируете купить прибор, то может быть стоит рассмотреть возможность покупки с другим выходом и специализированного симисторного модуля, например КОНТРАВТавского (380 им можно коммутировать)
Пугачев Андрей
09.12.2008, 11:11
Ограничение по напряжению на наши оптосимисторы 240 В. Посему мы не рекомендуем использовать ТРМ10-СР. В том случае, если Вы планируете управлять нагрузкой ШИМом, то можно использовать связку ТРМ10-СР плюс БКСТ1 (http://www.owen.ru/device/20022754)