PDA

Просмотр полной версии : Подбор оборудования для автоматизации РБУ



Sherverpupa
18.01.2019, 16:27
Всем привет!

Стоит задача автоматизировать работу растворо-бетнного узла.
Нужно обрабатывать(делать дозировку) двое весов на тензодатчиках, управлять заслонками, транспортерами, вибраторами и т.п.
Пока насчитал 20 исполнительных устройств.

Пока вижу МВ110-4ТД + МВ110-4ТД + МУ110-224.8 + ПЛК110(мастер RS485) + комп с мастеркадой .

Есть некоторые сомнения по следующим поводам:
- не будет ли проще/выгоднее вместо "ПЛК110 + комп с мастеркада" использовать СПК110 ?

- как будут работать на одной линии RS485 с мастером ПЛК110(метров 50) три девайса (МУ110+МВ110+МВ110) ?
будет ли все успевать, не будет ли сбоить ?

- нет ли готовых модулей на RS485 типа 1аналоговый вход+8цифровых выходов ? Чтобы заменить МУ110+МВ110.
У тензодатчиков есть преобразователь в 0-20мА, можно было бы использовать его, но тогда все равно
модуль аналогового ввода ставить придется.
- Или можно эти 0-20мА на 50 метров до аналогового входа ПЛК110 дотянуть ? Сомневаюсь я...


Посоветуйте, покритикуйте !
Заранее всем спасибо.

SBER
18.01.2019, 17:05
СПК конечно дешевле, проще и надежней. Но есть нюанс - если в линии есть какие-то шибко быстрые устройства (шиберные задвижки например) скорости реакции связки МВ110 и СПК может не хватить.
В таком случае будет проще использовать связку СП+ПЛК110.

Весы представлены только тензодатчиками или к ним еще терминал какой прилагается? Если терминал есть и допускает использование его в качестве дозатора возможно есть смысл по 485 интерфейсу подрубиться к нему. Или к евойным аналоговым входам, если таковые имеются.

Если есть аналоговый выход на тензодатчиках и нет терминала, то лучше использовать аналоговый сигнал, на 50 метров МКЭШ вполне нормально все будет.
С какой целью вам нужно 8 аналоговых выходов?

Sherverpupa
18.01.2019, 17:22
SBER, спасибо за отклик,

Подозревал что с СПК не все гладко, пока не доводилось с ними работать.
Думаю остановлюсь все таки на ПЛК + комп с мастерскадой.

Весы представлены 4 тензодатчиками каждые, плюс на одном из них уже есть - TL-30, преобразователь сигнала ТД в сигналы 0-5В, 0-20мА, терминала нет. В приципе можно попробовать дотянуть эти 0-20мА до аналогового входа ПЛК110, сэкономив на преобразователе.

Мне нужно 8 цифровых ВЫходов - заслонками дергать и вибраторы включать прям на бункерах.
Потому и думал что в идеале 1 аналоговый вход (для 0-20мА) и 8 цифровых выходов на одном адресе RS485.

А как насчет 3-х устройств на одной линии RS485 с мастером ПЛК110 ?
Грабли какие-то возможны ?

Sherverpupa
18.01.2019, 22:10
Упс... У ПЛК110 нет аналоговых входов... Так что МКЭШ отпадает...
Видимо придется брать или ПЛК160 или все-таки блок ввода - либо тензодатчиков либо аналоговых сигналов :(
Но. Насколько я помню, у овеновского блока ввода тензодатчиков - напряжение питания датчиков нестандартное...

Сергей0308
19.01.2019, 00:26
В ПР114(200) можно найти 4 аналоговых входа и 8(и более в ПР200) дискретных выходов, короче, использовать ПР как модуль ввода-выхода или как самостоятельное устройство!

Sherverpupa
19.01.2019, 17:29
Сергей0308, спасибо,
действительно интересный вариант.
Рассмотрю обязательно. По стоимости как один МВ получается.
Как его программировать только, нужно посмотреть.

Связать его с ПЛК110 - проблем нет ?

Сергей0308
19.01.2019, 18:05
Сергей0308, спасибо,
действительно интересный вариант.
Рассмотрю обязательно. По стоимости как один МВ получается.
Как его программировать только, нужно посмотреть.

Связать его с ПЛК110 - проблем нет ?

Чтобы посмотреть состояние входов-выходов никакой программы не надо:

40818

Чтобы управлять выходами(до 16) - одна сетевая переменная! И самая простая программа, типа как-то так:

40817

Поддерживает стандартные протоколы:


40821

Sherverpupa
22.01.2019, 14:04
Сергей, спасибо за ответ,
Только не совсем понял - программировать ПР114 можно только ПР-КПхх ?
Или можно на коленке кабель какой-то сваять ?
Докупать программатор, чтобы один раз запрограммировать - не рационально, имхо.

Сергей0308
22.01.2019, 15:03
Сергей, спасибо за ответ,
Только не совсем понял - программировать ПР114 можно только ПР-КПхх ?
Или можно на коленке кабель какой-то сваять ?
Докупать программатор, чтобы один раз запрограммировать - не рационально, имхо.

Дешевле ПР200, если использовать как модуль ввода-вывода(по сети), не надо ПР-МИ485 и ПР-КП10(20) не нужно для программирования!
Если нужны транзисторные выходы, пока придётся всё это приобрести, со временем, грозятся выпустить ПР200 с транзисторными выходами!

Sherverpupa
22.01.2019, 18:28
Спасибо.
Транзисторные выходы не принципиально, перетопчемся.
Я правильно понимаю - программу в ПР200 залью по USB, а RS485-slave уже будет на борту ?

rovki
22.01.2019, 18:52
Спасибо.
Транзисторные выходы не принципиально, перетопчемся.
Я правильно понимаю - программу в ПР200 залью по USB, а RS485-slave уже будет на борту ?

Если будет стоять (закажите) внутри платка ...И работа по RS485 будет прорисована (задана) в проекте.
Изучить овен лоджик легче чем кодесис ...

Сергей0308
22.01.2019, 18:57
Спасибо.
Транзисторные выходы не принципиально, перетопчемся.
Я правильно понимаю - программу в ПР200 залью по USB, а RS485-slave уже будет на борту ?

Да программа заливается по USB, а количество интерфейсов RS485 указывается при заказе в диапазоне 0-2:

40839

40840

https://www.owen.ru/product/pr200/modifications