PDA

Просмотр полной версии : Управление нагрузкой электродного парогенератора



AlexKaps
14.01.2019, 13:15
Добрый день уважаемые форумчане! Помогите решить проблему.
Задача ограничивать мощность электродного парогенератора "ППЭ 150" относительно других потребителей в сети.
Параметры сети:трансформатор ТМГ 100 кВт.
Потребители: офисное здание полная нагрузка 32 кВт, производство полная нагрузка 22 кВт, парогенератор полная нагрузка 110 кВт.
Работа парогенератора в полную нагрузку не требуется.
Особенность работы парогенератора основана на электропроводности воды. Ограничение мощности (тока) происходит по токовому реле Omron, которое управляет насосом подкачки воды в котел парогенератора, за счет чего увеличивается площадь контакта электродов с водой. В парогенераторе установлены тиристорные модули MTC 650/16 (аналог МТ3 650-10-А),которые служат для коммутации и никакого отношения к регулировке не имеют.
На вводы в здания и производства планирую установить модули параметров эл.сети и с учетом этой нагрузки управлять тиристорными модулями на парогенераторе через БУСТ2.

Вопросы:
Будет работать БУСТ2 с указанными тиристорными модулями? Нужно-ли установить цепь защиты тиристоров? Выдержат тиристоры скачкообразную нагрузку при работе парогенератора (вплоть до КЗ)? Есть какие подводные камни которые нужно учесть?
Схема парогенератора 40746 Паспорт тиристорного модуля 40747

vardrager
17.01.2019, 13:56
самое неприятное может возникнуть то что при наливе холодной воды реле ограничит подачу по току, но после нагрева ток увеличивается бывает даже на 30%