Просмотр полной версии : трм 212
Уважаемые ОВЕНовцы!
Можно ли использовать ТРМ212 в качестве регулятора соотношения газ-воздух?
Результаты вычисления передаются по RS?
И почему невозможно скачать инструкцию по эксплуат. 212го.
Спасибо
Проверил. Ссылка работает: http://kipshop.ru/Documentation/passport/RE_TRM212_542.pdf
Да. ТРМ212 может управлять соотношением и соответственно передавать вычесленную величину по RS.
Да. ТРМ212 может управлять соотношением и соответственно передавать вычесленную величину по RS.
Уважаемый Максим.
Прошу прощения за некорректно заданый вопрос.
Имелось в виду ОРМ1.2 покажет ли вычесленное значение?
А сылка таки не сработала. Нет ли другого способа? Уж очень надо!
Может быть на майл?
Спасибо
Уважаемые ОВЕНовцы!
Ввиду того, что никак не могу скачать РЭ на ТРМ 212 позвольте задать пару впросов: как определяется, или как переключается регулирование измеренной либо вычесленной величины. Вконфигураторе этого не нашёл. И главное: может ли быть уставкой (заданием) регулятору безразмерная величина необходимого соотношения (газ-воздух) или только единицы измеряемой величины (расхода)
С уважением
Sniper007
16.12.2008, 16:45
Вот документация. Если не сможете скачать киньте адрес почты - сброшу.
Уважаемый Максим.
Прошу прощения за некорректно заданый вопрос.
Имелось в виду ОРМ1.2 покажет ли вычесленное значение?
А сылка таки не сработала. Нет ли другого способа? Уж очень надо!
Может быть на майл?
Спасибо
ОРМ не покажет, в этой программе опрашиваются только измеренные значения. Эти параметры называются PV1 и PV2, а значение с вычислителя называется LUPV. Вообще в приборе несколько десятков параметров передаваемых по интерфейсу, конфигуратор может принимать и передавать их все. ОРС драйвер тоже может работать со всеми параметрами, поэтому если Вам нужно опрашивать LUPV используйте ОРС драйвер с программой работающей с ОРС (MasterSCADA, TraceMode и др...). MasterSCADA на 32 точки бесплатная.
Уважаемые ОВЕНовцы!
Ввиду того, что никак не могу скачать РЭ на ТРМ 212 позвольте задать пару впросов: как определяется, или как переключается регулирование измеренной либо вычесленной величины. Вконфигураторе этого не нашёл. И главное: может ли быть уставкой (заданием) регулятору безразмерная величина необходимого соотношения (газ-воздух) или только единицы измеряемой величины (расхода)
С уважением
Если так и не удалось скачать РЭ напишите в личку свою почту, я пришлю.
Цитата из РЭ:
6.2.3.1.1.
Если на Вход 2 назначена функция измерительного входа (inP2 = in.t2),
прибор автоматически начинает регулирование величины, вычисленной, исходя из значений,
измеренных на входах прибора, по заданной формуле.
Формула Вычислителя выбирается в параметре CALC :
A.SUM – средневзвешенная сумма;
rat – отношение;
SQPV – корень из средневзвешенной суммы;
GrAF – коррекция уставки.
Всем спасибо!
Особенно снайперу: РЭ скачалось.
С уважением
мастер
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot