Здравствуйте. Насколько я понимаю ОВЕН КСОД - это тот же ОВЕН ПЛК323 и он может также программироваться в среде CODESYS V3.5? Нам необходимо архивировать данные на контроллере и передавать по OPC HDA на верхний уровень (MasterSCADA), через InSat Modbus Universal MasterOPC сервер. Для этого к OPC серверу есть скрипт, но, как ответил представитель InSat, данный скрипт был разработан только для контроллеров программируемых через Codesys. Опыта в программировании на CODESYS пока нет, но если это решит нашу задачу, то буду изучать. Информации по ОВЕН КСОД категорически не хватает. Прошу дать ответ возможен ли такой вариант реализации?

Яшина Татьяна
11.01.2019, 11:01
Добрый день.

ОВЕН КСОД это модификация ПЛК 323-ТЛ серитифицированная для систем коммерческого учета ( есть сертификат типа "Средство измерения"). Также в отличии от ПЛК 323-ТЛ контроллер КСОД обладает встроенным WEB-интерфейсом для просмотра оперативных показаний и профилей мощности с подключенных к нему приборов учета.

Эти контроллеры программируются из среды "Телемеханика ЛАЙТ", программировать этот контроллер из Codesys нельзя - у него другая исполнительная система.

Архивы в контроллерах ТЛ носят резервный характер, и используются для того чтобы восстановить события на объекте при какой либо ЧС, когда долгое время отсутствовала связь с ВУ. При необходимости можно организовать дочитку из архива контроллера в БД истории SCADA-системы Телемеханика ЛАЙТ. Считать архивы по ОРС НDA не получится. т.к. данный стандарт не поддерживается в этой исполнительной системе.

Контроллеры ТЛ поддерживают передачу на верхний уровень в протоколе МЭК 60870-5-104, что означает передачу параметров по изменению на заданную величину. Параметры регистрируются на сервере с меткой времени контроллера, а не временем получения сервером.
Для ведения оперативных архивов рекомендуется использовать верхний уровень, для фиксирования событий при пропаже связи с ВУ рекомендуется использовать особенность протокола МЭК-104- буфер сигналов - в буфере накапливаются значения которые передадутся на сервер при восстановлении связи.

SVKEnergy
11.01.2019, 16:37
Добрый день.

Контроллеры ТЛ поддерживают передачу на верхний уровень в протоколе МЭК 60870-5-104, что означает передачу параметров по изменению на заданную величину. Параметры регистрируются на сервере с меткой времени контроллера, а не временем получения сервером.
Для ведения оперативных архивов рекомендуется использовать верхний уровень, для фиксирования событий при пропаже связи с ВУ рекомендуется использовать особенность протокола МЭК-104- буфер сигналов - в буфере накапливаются значения которые передадутся на сервер при восстановлении связи.

В нашем случае КСОД стоит на удаленном объекте, опрашивает устройства по Modbus-RS485 и через OPC сервер передает данные на верхний уровень в MasterSCADA, где и ведется оперативный архив. Нам необходимо, чтобы в случае потери связи с КСОДом он накапливал значения и после восстановления связи передавал пропущенные данные в MasterSCADA. Если протокол МЭК-104 это позволяет, то подскажите, пожалуйста, каким образом нужно настроить контроллер в среде Телемеханика Лайт?

Яшина Татьяна
14.01.2019, 13:49
Для передачи данных с контроллера КСОД в протоколе МЭК-104 в карте адресов необходимо установить передачу параметров по изменению ( рисунок далее)
40748

После того как настроили передачу по МЭК-104 ( по изменению),в настройках протокола нужно установить настройки для буфера МЭК. Для этого в каналах ввода вывода нужно добавить протокол КП МЭК-104 ( Телемеханика)40749

В протоколе добавить все теги и в свойствах установить "Ведение истории". В полях IP1 - IP2 указывается диапазон адресов Пунктов управления (ПУ), т.е. серверов ( их может быть несколько). 0.0.0.0 в IP2 означает что данные будут уходить только по направлению к IP1. А ,к примеру, адреса IP1 - 192.168.0.81 и IP2 - 192.168.0.90 означали бы что передача данных будет осуществляться на сервера с адресами из указанного диапазона. Подробнее об этой настройке можно почитать в справочной системе Телемеханики ЛАЙТ.
40750

SVKEnergy
15.01.2019, 15:00
Большое спасибо за подробное описание! Подскажите, пожалуйста, внутренний оперативный архив, который КСОД пишет на SD карту можно вычитать только средствами ОВЕН Телемеханика Лайт?

Яшина Татьяна
16.01.2019, 10:40
Да, работа с внутренним архивом только и среды Телемеханика ЛАЙТ.

При просмотре оперативного архива можно экспортировать его в таблицу csv , с которой можно работать в дальнейшем. Но просмотр этого архива - только вручную, т.к., как говорилось ранее, этот механизм создан для создания резервного архива для анализа ситуации на объекте.

Для исторического архива можно настроить дочитку в БД Телемеханики ЛАЙТ.

SVKEnergy
07.02.2019, 14:27
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, может ли ОВЕН КСОД вычитывать DOUBLE переменные? Если такая возможность имеется то какой код типа данных указывать в Овен Телемеханика Лайт для опроса DOUBLE переменной?

Яшина Татьяна
08.02.2019, 15:09
Подскажите пожалуйста версию ИС вашего контроллера и версию программы Телемеханика ЛАЙТ, которую вы используете.

Для просмотра версии ИС в режиме опроса контроллера на вкладке "Контроллер" нажмите на кнопку "Информация об ИС", в появившемся окне будет указана версия исполнительной системы ПЛК.

Для версий ИС после апреля 2017 можно использовать тип 62 - FLOAT64 . Описывать карту адресов устройства в этом случае нужно в io-файле.

SVKEnergy
11.02.2019, 09:52
Добрый день. Версия ИС во вложении:41134 апрель 2016 года. Версия ТМ Лайт: 2017.12.01. Можно ли как-то обновить версию ИС для того, чтобы вычитывать DOUBLE переменные?

Яшина Татьяна
11.02.2019, 14:08
Актуальную версию (1.1.8) Телемеханики ЛАЙТ вы можете скачать с сайта. Но, обратите внимание, если у вас лицензированная версия Телемеханики зарегистрированная ключом до 30 ноября 17 года, то обновление 1.1.8 работать не будет. https://www.owen.ru/product/scada_sistema_oven_telemehanika_lajt/documentation_po

Последняя версия ИС ПЛК во вложении. Архив на форум загружается только в режиме rar, но для загрузки в ПЛК измените его расширение на .tar . Ни в коем случае не распаковывайте архив, для загрузки в ПЛК выбирайте весь .tar архив одним файлом - в ином случае потребуется полная перепрошивка контроллера для восстановления его функциональности.
Для загрузки ИС в ПЛК необходимо в режиме опроса на вкладке "Контроллер" в поле "Загрузка ИС" выбрать нужный архив .tar и нажать кнопку "Загрузки". После этого ПЛК уйдет в рестарт, и затем применит новую версию.
41142
Для работы с типом DOUBLE в io-файле используйте 62 или 63 тип.

SVKEnergy
11.02.2019, 16:11
Большое спасибо за оперативный ответ. ИС в ПЛК обновил, Телемеханику Лайт тоже. Когда буду на объекте протестирую вычитку данных типа DOUBLE, отпишусь по результату.

SVKEnergy
14.02.2019, 14:28
Сегодня на объекте проверил возможность работы КСОДа с переменными типа DOUBLE. С новой прошивкой, которую вы скинули переменные считываются. Еще раз спасибо!

SVKEnergy
29.08.2019, 09:48
Здравствуйте. Каким образом осуществляется очистка оперативного архива на SD карте при достижении заданного количества дней хранения данных? Происходит перезапись старых данных новыми или происходит очистка всего архива за указанный период времени?

Яшина Татьяна
29.08.2019, 14:14
Глубина хранения увеличивается до начала месяца, и данные удаляются по месяцам.

Например - глубина хранения архива 90 дней . 90 дней от сегодняшнего дня это 29 мая. Период округляется до начала месяца, и удаляются данные за предыдущие месяца - т.е. все записи раньше мая будут удалены. Когда наступит сентябрь, удалятся данные за май.
Алгоритм проверки и очистки архива запускается при загрузке ПЛК и проверяется при каждом рестарте.

delays25
04.06.2020, 14:35
Добрый день, возникла такая проблема пытаюсь подключить КСОД к WEB Приложению как сказано в инструкции https://owen.ru/product/ksod/web.Все сделал как указано, связь есть. Через команду в командной строке связь тоже устанавливается и работает, но в браузере "Не удается получить доступ к сайту" пробовал через разные браузеры Опера и ГуглХром не помогло. Не подскажете ли в чем может быть причина, возможно я что то упускаю.
Заранее спасибо!

delays25
05.06.2020, 09:38
Пишу как в инструкции https://owen.ru/product/ksod/web "192.168.0.77" просто IP адрес.

delays25
05.06.2020, 10:16
К сожалению тоже не помогло.
49458

delays25
05.06.2020, 10:51
Пишет что telnet не является внутренней или внешней командой, еще я не совсем понимаю как создать подключение по не защищенному соединению. Я начинающий еще в данном деле был бы очень благодарен если бы вы помогли.

delays25
05.06.2020, 11:56
А возможно ли что не подключается из за протокола UPD?
49473

delays25
05.06.2020, 12:06
по putty делаю так
49474
а после запуска консоли появляется ошибка.

delays25
05.06.2020, 12:29
Изменил на TCP подключения все равно нет скачал winscp связь тоже не получилось установить. вот что получил из консоли.
49477

delays25
05.06.2020, 12:42
Да залил все работает и видит концевики и по RS 485 подключен МВ 110-224 все работает.

delays25
05.06.2020, 12:48
77 изменил, я просто только начал разбираться в этом всем, а помочь не кому по этому делаю ошибки возможно в очевидных местах. Делаю все по инструкции которая есть, так все работает а вот с выходом в WEB что то совсем не выходит.

delays25
05.06.2020, 14:01
Вот смотрите 49479

delays25
05.06.2020, 14:16
49480 все равно.

Сергей Сисейкин
10.06.2020, 08:49
49480 все равно.

Здравствуйте. Напишите, пожалуйста, на tml@owen.ru письмо, о том что у Вас проблемы с web интерфейсом. Вышлю Вам инструкцию и прошивку

SVKEnergy
11.01.2021, 16:55
Глубина хранения увеличивается до начала месяца, и данные удаляются по месяцам.

Например - глубина хранения архива 90 дней . 90 дней от сегодняшнего дня это 29 мая. Период округляется до начала месяца, и удаляются данные за предыдущие месяца - т.е. все записи раньше мая будут удалены. Когда наступит сентябрь, удалятся данные за май.
Алгоритм проверки и очистки архива запускается при загрузке ПЛК и проверяется при каждом рестарте.

Сделали максимально возможную глубину хранения архива, что составляет 255 дней. В контроллер установлена карта памяти ёмкостью 16 Гб, но насколько я понял, в прошивке максимальный размер файла архива составляет 64Кб и по достижении предельного значения архив удаляется полностью, в результате чего теряются важные технологические данные. 52975

Каким образом можно увеличить максимальный размер файла архива или организовать хранение данных таким образом, чтобы не происходило внезапное удаление архива при достижении предельного значения файла архива?

Сергей Сисейкин
12.01.2021, 09:01
Сделали максимально возможную глубину хранения архива, что составляет 255 дней. В контроллер установлена карта памяти ёмкостью 16 Гб, но насколько я понял, в прошивке максимальный размер файла архива составляет 64Кб и по достижении предельного значения архив удаляется полностью, в результате чего теряются важные технологические данные. 52975

Каким образом можно увеличить максимальный размер файла архива или организовать хранение данных таким образом, чтобы не происходило внезапное удаление архива при достижении предельного значения файла архива?

Хранение архивов на SD карте является не основным источником хранения информации. Карты выходят из строя намного чаще чем жесткие диски на ПК. Ведения архива на внешнем источнике памяти, является необходимым "протоколом" для передачи данных\показаний приборов учета на верхний уровень, в систему учета. Долгосрочную информацию необходимо хранить в базе данных АСКУЭ, на верхнем уровне. Вы всегда можете сделать резервную копию базы, сама база без каких либо проблем выгружает показания точек учета за огромные интервалы времени (например за год или за два, но на построение графика или предоставление информации в табличном варианте может потребоваться какое то время, если "точек" в базе большое количество, так же влияют характеристики ПК. за 3-4 минуты без проблем выгружаю информацию по оперативным параметрам с 7 точек учета, с шагом записи в 1-5 минут за 1 год, на "среднем" ПК.)
от хранения данных на СД карте нужно уходить и использовать программу верхнего уровня, в следующей сборке ПО ТМЛ разработчики убрали возможность изменять периоды хранения и глубину архивов.

SVKEnergy
12.01.2021, 09:45
Всё это понятно, но как мы выясняли ранее ОВЕН КСОД не позволяет организовать выгрузку архивов с дочиткой с карты памяти по протоколу OPC HDA или OPC UA в MasterSCADA, которую мы используем, а так как каналы связи с удаленными объектами не обладают достаточной надежностью нам необходима локальная архивация на объектах с последующей передачей архивов в MasterSCADA. Использовать на каждом таком объекте ПК не является целесообразным. В дальнейшем, конечно же, мы не будем для этих нужд использовать ОВЕН КСОД, т.к. есть контроллеры других производителей, которые позволяют всё это реализовать, но пока что имеем, то и используем. Тем не менее на мой вопрос вы не ответили.

Сергей Сисейкин
14.01.2021, 08:32
Всё это понятно, но как мы выясняли ранее ОВЕН КСОД не позволяет организовать выгрузку архивов с дочиткой с карты памяти по протоколу OPC HDA или OPC UA в MasterSCADA, которую мы используем, а так как каналы связи с удаленными объектами не обладают достаточной надежностью нам необходима локальная архивация на объектах с последующей передачей архивов в MasterSCADA. Использовать на каждом таком объекте ПК не является целесообразным. В дальнейшем, конечно же, мы не будем для этих нужд использовать ОВЕН КСОД, т.к. есть контроллеры других производителей, которые позволяют всё это реализовать, но пока что имеем, то и используем. Тем не менее на мой вопрос вы не ответили.

Информацию из протокола АРХИВ УСПД, вы не сможете корректно передать ни в какую другую скаду, это закрытый протокол, который предназначен для работы внутри программы ТМЛ, с другими скадами интеграции нет. Есть протокол RTU327, который позволяет передавать данные в несколько программ, в которых этот протокол реализован (АЛьфа центр и что то еще).
В другую скаду вы можете передавать только оперативные показания.

Сергей Сисейкин
14.01.2021, 12:22
Еще уточню.
ТМЛ включает в себя двойной функционал, функционал скады и он делится на SCADA-BASE\SCADA-SSPI - стандартная скада с протоколами modbus и МЭК60870-5-101\104 и на модуль АСКУЭ\АСТУЭ - лицензия AIIS, так вот, модуль AIIS предназначен для работы только в ТМЛ или по протоколу RTU327(для таких систем учета как АЛЬФА ЦЕНТР, где поддержан этот протокол). протокол АРХИВ УСПД - относится к категории AIIS и может быть полнценно считан либо модулем ТМЛ Энрегоанализ, либо в сторонних системах по протоколу RTU327. Мы работаем с DA серверами, но не с HDA. В ТМЛ не поддержаны функции чтения параметров с меткой "Историческая" (нужная для это функция modbus у нас не функционирует и не будет).

SVKEnergy
18.01.2021, 14:44
Я Вас понял. Большое спасибо за развернутый ответ на эту тему. Огромная просьба дать ответ на моё сообщение #27.

SVKEnergy
01.02.2021, 09:03
Глубина хранения увеличивается до начала месяца, и данные удаляются по месяцам.

Например - глубина хранения архива 90 дней . 90 дней от сегодняшнего дня это 29 мая. Период округляется до начала месяца, и удаляются данные за предыдущие месяца - т.е. все записи раньше мая будут удалены. Когда наступит сентябрь, удалятся данные за май.
Алгоритм проверки и очистки архива запускается при загрузке ПЛК и проверяется при каждом рестарте.

Установили глубину хранения архива 60 дней. Прошло уже 65 дней, а архивы за предыдущие месяцы не очищаются, как было вами написано выше. В чем может быть проблема?

Александр 1220
01.02.2023, 16:37
Добрый день. Не нашёл инфы по SD карте - максимальный объём в гигах. Кто знает - напишите.

Юлия Лукина
02.02.2023, 15:52
Добрый день! До 16Гб. Ответили на почту.

Александр 1220
16.02.2023, 09:12
Добрый день. Создал в КСОД архив, как описано в уроке 1.3. Не могу внести изменения в архив, т.е. нет возможности редактировать архив, в частности программа не даёт поставить галку в первой строке: "Вести архив измерений". Карта SD на 8 Гб. Что может быть? Ранее писал в тех поддержку, но ответа не получил. С кем можно связаться и как для более глубокой консультации?

Александр 1220
16.02.2023, 09:22
Тут же, по теме: Во вкладке энергоанализ не дает сделать внеочередной/отложенный опрос счетчики (30-ти минутки), пишет нет связи. Проверяю БД-есть, проверяю SD-архив есть, пишет. Счетчики СЭТ. Что может быть? Вот что увидел: Надпись в самом верху "ЭнергоАнализ (не лицензирован)- admin. Есть два ключа 1-SC ARM и 2-SC Base 100. Если не то, то какой надо? При включении сервера происходит тоже самое: Внимание ДЕМО-режим...., Будет остановлен через 2 часа.
Есть 5-ть КСОД, на 5-ть подстанций. На каждой 8-10 счетчиков СЭТ. Какой нужен ключ для корректной работы Телемеханики Лайт?