PDA

Просмотр полной версии : Модуль МВ110-8А и измерения от -5мА до +5мА



mifk
09.01.2019, 10:10
Объясните логику работы АЦП модуля ОВЕН. В паспорте написано, что может измерять сигналы от 0 до 5мА.
Для этого описаны клеммы: AIX-1 ("-") и AIX-2 ("+").
Как поведет себя модуль при изменении полярности?

У нас на подстанции для измерения активной и реактивной мощности используются преобразователи Е849ЕР1, Е849ЕР2 (с внешним питанием, без питания).
Производитель ООО "Фирма "Алекто-Электроникс" (г.Омск)
Они выдают сигналы мощности P,Q от -5мА до +5мА (прием эл.энергии / передача эл.энергии).

Каким образом их связать с ОВЕН МВ110-8А?
Сдвигать диапазон(Ain.L и Ain.H)? сдвигать характеристики (in.SH)? или менять полосу фильтра (in.FG)?

maximov2009
09.01.2019, 11:29
Добрый день. У Вас не получится напрямую использовать такой сигнал для данного модуля.
Если следовать логике энергетиков и согласно их приказа https://docviewer.yandex.ru/view/17189160/?*=F8%2BM4mJXMFd3xa7RENV5BtFXr6J7InVybCI6Imh0dHBzO i8vYWxsLXByaWJvcnMucnUvZG9jcy80ODEwMy0xMS5wZGYiLCJ 0aXRsZSI6IjQ4MTAzLTExLnBkZiIsInVpZCI6IjE3MTg5MTYwI iwieXUiOiI1Mzk2Mzk1MzAxNTI0ODAxNDk3Iiwibm9pZnJhbWU iOnRydWUsInRzIjoxNTQ3MDIxOTUyNjM3LCJzZXJwUGFyYW1zI joibGFuZz1ydSZuYW1lPTQ4MTAzLTExLnBkZiZ0bT0xNTQ3MDI xOTA5JnRsZD1ydSZ0ZXh0PSVEMSU4MyVEMCVCRCVEMCVCOCVEM SU4NCVEMCVCOCVEMSU4NiVEMCVCOCVEMSU4MCVEMCVCRSVEMCV CMiVEMCVCMCVEMCVCRCVEMCVCRCVEMSU4QiVEMCVCOSUyMCVEM SU4MSVEMCVCOCVEMCVCMyVEMCVCRCVEMCVCMCVEMCVCQiUyMC0 1JTIwJTJCNSVEMCVCQyVEMCU5MCZ1cmw9aHR0cHMlM0ElMkYlM kZhbGwtcHJpYm9ycy5ydSUyRmRvY3MlMkY0ODEwMy0xMS5wZGY mbHI9MTk3Jm1pbWU9cGRmJmwxMG49cnUmc2lnbj0xMjdhNjg5M mUyMzI2YWM4MjlmYTc4YjI3Mjg4ZjA0YSZrZXlubz0wIn0%3D&page=1&lang=ru
стр.3 Четвертая группа измерительных каналов включает в себя ИК состоящие из
измерительных преобразователей MACX MCR-UI-UI-UP-NC, на вход которым подается
аналоговый токовый сигнал в диапазоне минус 5 – 5 мА. Измерительные преобразователи
MACX MCR-UI-UI-UP-NC осуществляют преобразование аналогового токового сигнала
из диапазона минус 5 – 5 мА в токовый сигнал 4 – 20 мА и передают его на вход модулей
ввода аналоговых сигналов SM331.

То есть с помощью такого преобразователя Вы преобразуете "минус 5 – 5 мА" в СТАНДАРТНЫЙ токовый сигнал 4 – 20 мА и передают его на вход модулей
ввода аналоговых сигналов. В Вашем случае это будет Модуль МВ110-8А.

Они просто выпускают примочки, заточенные под ИХ систему. А Вы я так понял хотите сделать свою. Вот и пошли несостыковочки.
А вообще на сталкивался и не слышал даже про такой СТАНДАРТ "минус 5 – 5 мА". Хотя всё знать конечно невозможно.
А в своей местной системе они назвали это стандартом. Но это ИХ стандарт наверное.

С уважением.