PDA

Просмотр полной версии : ртм31м



Денис доверие
04.01.2019, 05:27
получили дом после капремонта стоит гидроэллеватор и контролер овен бно не работает в атоматичеком режиме я нечего в этом не понимаю помогите кто чем может!

maximov2009
04.01.2019, 06:29
Добрый день.
А Вы уверены что это ОВЕН? У ОВЕН обычно ТРМ. Но и ТРМ31м в каталоге нет.
Дайте точнее маркировку.
С уважением.

Денис доверие
04.01.2019, 12:48
Здравствуйте ртм 32 ! есть фото подключений но я не киповец какието самоделкины в капремонте подключили !

_Mikhail
04.01.2019, 15:40
Здравствуйте ртм 32 ! есть фото подключений но я не киповец какието самоделкины в капремонте подключили !

Посмотрите внимательно РТМ в каталоге ОВЕН нет, есть ТРМ. И если это ТРМ-32, то тогда пишите и спрашивайте. За это время могли бы выложить фото и многие вопросы отпали бы

Денис доверие
05.01.2019, 03:00
4066640666406674066840668

maximov2009
05.01.2019, 06:10
Добрый день.
Если это всё таки ТРМ 32 то вариантов 3 штуки.
1. Найти самоделкиных, которые это делали и вытряхнуть у них всё, включая схемы и настройки.
2. Найти знающего человечка и с помощью документации https://www.owen.ru/product/trm32/documentation разобраться в монтаже и настройках.
3. выкинуть всё и смонтировать на знакомом заранее исправном оборудовании.

А то судя по 3 фотки у Вас выход только на закрытие работает. А какой клапан подключен вообще неизвестно. Может там стоит дискретный и он периодически закрывается. Если с пропорциональным электроприводом - то непонятно как работает.
Вот как то так.

С уважением.

Денис доверие
05.01.2019, 07:52
Стоит гидроэлеватор с электроприводом . он неработает от этого контроллера только в ручную регулировка,самоделкиных уже ненайти я сам пытался разобраться ,на контроллере датчик наружного воздуха врет на 10 градусов ,тампературу подачи и обратки вроде показывает нормально но сигнал на привод не поступает ,специалистов по подключению нет если есть то с конкурентной организации!

Eugene.A
05.01.2019, 08:39
Врёт наружная температура потому, что подключено по двухпроводной схеме очень тонким и очень длинным кабелем.

Денис доверие
05.01.2019, 10:30
как исправить

ASo
05.01.2019, 10:47
Подключить третий провод из этого кабеля.

Денис доверие
05.01.2019, 12:30
какой, и почему электро привод не срабатывает ?

ASo
05.01.2019, 12:53
1. Формулируйте корректно вопросы.
2. Тип электропривода и схема его подключения?
3. Монтажников точно не кинули? Монтаж конечно плохой, но очень похоже на закладки.

Денис доверие
05.01.2019, 13:06
Монтажников не кинули капремонт расчитался ,и они развалились схему пока предоставить не могу гидроэлеватор белорусский

Денис доверие
07.01.2019, 05:05
Подскажите как прозвонить датчик наружнего воздуха?

maximov2009
07.01.2019, 06:11
Добрый день. Посмотрите маркировку датчика.
Скорее всего это термометр сопротивления. Если написано допустим ДТС 50М, то отцепляете датчик от прибора и меряете его сопротивление. Данный датчик например должен давать сопротивление 50 Ом при 0 градусов. Если температура больше, то соответственно сопротивление будет чуть больше. Но где то в таких порядках.
Если Pt 100, то даёт 100 Ом при 0 градусов. Термопары редко применяют для измерения температуры наружного воздуха.
С уважением.