PDA

Просмотр полной версии : МВ 224 8А



Kravczov_89
03.01.2019, 14:11
Здравствуйте. :( беда , ПЛК 110_60 > МВ 224 8А связан 485 rs как universal modbus divice опрашиваю регистры ну все как надо в общем , к входам подключены уровнемеры радарные E&H fmr240 в петлю 4-20мА , ток с датчика на тестовых клемах всегда норм соответствует уровню , подключен с шунтирующим резистором как по мануалу, проблема в следующем codesys видит значение определенное время , потом оно проподает как будто к входу не чего не подключено , затем сново появляется ,помогите кто сталкивался немогу понять в чем проблема.

pavelmas
04.01.2019, 06:48
Здравствуйте. Попробуйте увеличить время опроса. Возможно ПЛК не всегда успевает опросить все входы устройства.

krollcbas
08.02.2019, 10:04
Вопрос по схемотехнике данного модуля.
Есть модуль МВ110-224.8А
Проектировщик пытается показать что возможно на одной колодке разместить сигналы разных типов.
По опыту работ на ИТП точно помню что нельзя на одной колодке разместить 4-20мА и сигналы температур.
Помогите, пожалуйста, разрешить наши разногласия
41088

A.Simonov
08.02.2019, 12:50
Вопрос по схемотехнике данного модуля.
Есть модуль МВ110-224.8А
Проектировщик пытается показать что возможно на одной колодке разместить сигналы разных типов.
По опыту работ на ИТП точно помню что нельзя на одной колодке разместить 4-20мА и сигналы температур.
Помогите, пожалуйста, разрешить наши разногласия
41088

Добрый день.

Можно комбинировать как угодно.
41094

Пруф:
Руководство по эксплуатации, страница 21, пункт 3.1.6.
https://www.owen.ru/uploads/38/re_mv110-224.8a_m01__2629.pdf

Михаил Багаев
08.02.2019, 13:30
А можно уточнить, у нас два модуля МВ110-224.8A, на колодки которых заведены разные типы сигналов, резистивные и 4-20мА. Будет ли всё корректно работать?

Михаил Багаев
08.02.2019, 14:20
Выше приложил фрагмент схемы. Подскажите пожалуста именно по моему примеру?

LStrong
08.02.2019, 20:57
Может быть дурацкий совет...... переходите полностью на 4..20, получайте с МВ110 8A значения от 4 до 20 (низ-верх) и потом масштабируйте в программе задавая верхний и нижний пределы измерения датчика которые всегда можно изменить не забираясь в "мозги" МВ110 8A. На СПК это более чем актуально. Тем более, ОВЕН выпускает преобразователи программируемые которые практически на любую термопару ставятся и в случае выхода из строя измерительной части просто переставляются в "башку" другой термопары (после перепрограммирования под ее диапазон ессно ) :) Купили термопары с 4..20, а в них оказалось установлены эти преобразователи, теперь просто переставляем экономя прилично.
Эксперимент с разными датчиками был, но с 4..20 на одной колодке не выщло и умные люди дали мне точно такой же дурацкий совет. Плюсом 4..20 можно без больших потерь на два измерителя подавать (в разные приборы)
Я хотел с умничать, но решил остановиться :-)