PDA

Просмотр полной версии : ТРМ201 включается-выключается.



Korvin
03.01.2019, 01:33
Дано: прибор ТРМ201.
Симптом: происходит самопроизвольное периодическое выключение-включение, а именно прибор большую часть времени он сам по себе выключен, хотя подключен к сети, затем оживает, поработает недолго и опять умирает. В недолгое время работы функционирует нормально, показания в норме, по цифровому каналу виден.
Куда копать?

maximov2009
03.01.2019, 06:07
Добрый день. Если отключается только индикатор а регулировка идёт, то смотрите плату индикатора и соединения внутри.
Если полностью отключается - смотрите в первую очередь блок питания.
для начала просто разберите и визуально осмотрите. Пошевелите детальки. Может где то банальный непропай.
с уважением.

Korvin
03.01.2019, 10:03
Если отключается только индикатор а регулировка идёт
К сожалению прибор отключается весь и не виден по цифр. каналу.

maximov2009
03.01.2019, 10:23
Тогда или в сервис, или для начала самому разобрать.

R6DRG74
26.07.2026, 21:34
Всем доброго дня! Попал такой прибор с той же неисправностью, горелых элементов нет, при проверке конденсатор в цепи обратной связи ТОР242ЗРН высох, заменен, так же заменен входной конденсатор, 300 вольт есть, дальше не стартует ТОР242ЗРН, есть подозрение на оптрон, но сомневаюсь что правильно опознал маркировку, все безбожно залито лаком, может у кого есть схема на данный прибор, буду премного благодарен.

Sulfur
27.07.2026, 11:44
R6DRG74
Есть вероятность, что схема данного БП мало чем отличается от типовой схемы из даташита на этот ШИМ-контроллер. В конкретно этом контроллере запуск просходит по наличию сигнала LineSense (нога 2). По даташиту там стоит резистор 2МОм, подключенным на DC+. Бывает, что из за большого напряжения на этом резисторе они разрушаются (не сгорает, а именно обрыв). Ну и нагрузку на КЗ проверить не мешало бы. Кстати, дохлые кондеры в холодной стороне тоже могут быть причиной.

R6DRG74
27.07.2026, 22:30
Нагрузку проверял, при питании от лабораторника (подключение 5,6 вольт на конденсатор после трансформатора и диодов) блок запускается, от даташита отличия немного есть, в плане обвязки поднаворотили немного, но принцип работы понятен. Непонятно прибор ведет себя, может несколько раз запустится, потом не стартует, постоит какое то время отключенным опять стартует, кондеры в холодной стороне выпаял, ну не прям дохлые, ESR может высоковат 1,5 1,6 ом, завтра заменю.

R6DRG74
27.07.2026, 22:47
Из информации соседней темы оптопара стоит EL3H7 у меня на оптроне маркировка 2801 что немного не соответствует даташиту EL3H7. Какой все таки оптрон?

Sulfur
28.07.2026, 06:35
Скорее всего этот оптрон - реинкарнация популярного РС817, которые обычно стоят в аналогичных цепях большинства БП. Судя по заявленному времени Fall Time в 18000ns, он даже менее скоростной, чем РС817. По цоколевке совпадают.
Высокоомный резистор проверяли\заменяли?

Eugene.A
28.07.2026, 09:25
Скорее всего, ТОР242ЗРН мертва.

Eugene.A
28.07.2026, 09:43
R6DRG74
Есть вероятность, что схема данного БП мало чем отличается от типовой схемы из даташита на этот ШИМ-контроллер. В конкретно этом контроллере запуск просходит по наличию сигнала LineSense (нога 2). По даташиту там стоит резистор 2МОм, подключенным на DC+. Бывает, что из за большого напряжения на этом резисторе они разрушаются (не сгорает, а именно обрыв). Ну и нагрузку на КЗ проверить не мешало бы. Кстати, дохлые кондеры в холодной стороне тоже могут быть причиной.

У ТОР242ЗРН нет вывода L. 2 вывод - S.89878

Sulfur
28.07.2026, 11:03
TOP2423PN не существует как единый артикул — это опечатка, в которой объединены названия двух
популярных ШИМ-контроллеров из серии TOPSwitch-GX от Power Integrations: TOP242PN и TOP243PN.
---
Это ответ гугловского ИИ.
А в TOP242 и 243 есть версии с этим выводом.

Eugene.A
28.07.2026, 12:47
Буква P определяет тип корпуса, у него нет L вывода. У других корпусов есть.89891

R6DRG74
28.07.2026, 14:49
Скорее всего этот оптрон - реинкарнация популярного РС817, которые обычно стоят в аналогичных цепях большинства БП. Судя по заявленному времени Fall Time в 18000ns, он даже менее скоростной, чем РС817. По цоколевке совпадают.
Высокоомный резистор проверяли\заменяли?


Похоже что Вы оказались правы, в схеме нет резистора 2 МОм, цепочка из 3х резисторов smd 0805 по 4,7 МОм, так вот один из них после прогрева паяльником меняет сопротивление от 50 ом до 2 МОм, скорее всего на высоком напряжении просто уходит в обрыв. Заказал резисторы, потому что у меня по месту жительства нет радиомагазинов и как назло неоткуда выдрать, как впаяю резисторы напишу результат. Спасибо за подсказку

Eugene.A
28.07.2026, 17:28
Резистор 4,7 мОм 0805 SMD 10 шт
https://www.ozon.ru/product/rezistor-4-7-mom-0805-smd-10-sht-4104464819/?at=VvtzJ1ZJLImL07ENim3KKO7CE1Gp9MHnrn4ZoC2MJBEv&sh=ukqbC0BvQw

R6DRG74
28.07.2026, 17:33
Резистор 4,7 мОм 0805 SMD 10 шт
https://www.ozon.ru/product/rezistor-4-7-mom-0805-smd-10-sht-4104464819/?at=VvtzJ1ZJLImL07ENim3KKO7CE1Gp9MHnrn4ZoC2MJBEv&sh=ukqbC0BvQw

Да на Озоне заказал, только набор чип резисторов разных номиналов, пополнить запасы нужно заодно

R6DRG74
28.07.2026, 17:38
Резистор 4,7 мОм 0805 SMD 10 шт
https://www.ozon.ru/product/rezistor-4-7-mom-0805-smd-10-sht-4104464819/?at=VvtzJ1ZJLImL07ENim3KKO7CE1Gp9MHnrn4ZoC2MJBEv&sh=ukqbC0BvQw

Набором даже дешевле, а сроки те же и тоже +/- 5%
https://www.ozon.ru/product/nabor-chip-rezistorov-ek-r0805-7-edinitsy-mom-1950008821/?is_apparel_size_selected=true&sh=ukqbC0BvQw

Eugene.A
28.07.2026, 18:15
Набором даже дешевле, а сроки те же и тоже +/- 5%
https://www.ozon.ru/product/nabor-chip-rezistorov-ek-r0805-7-edinitsy-mom-1950008821/?is_apparel_size_selected=true&sh=ukqbC0BvQw

Да я ткнул первый попавшийся нужного номинала, просто подсказать о такой возможности. Вдруг вы ещё не знали, что это возможно на Озоне.

R6DRG74
31.07.2026, 22:44
899468994789945
Всем доброго дня, заменил резисторы 4,7 мОм (все три) и конденсаторы в низковольтной части, пока все работает. Спасибо всем откликнувшимся. Удачи в ремонтах!

Eugene.A
02.08.2026, 07:56
Так непонятно, куда идёт эта цепочка резисторов. Ведь на фото видно, что 2 нога вместе с 3 сидят на минусе.

Sulfur
02.08.2026, 11:13
В паковке Р "запускающий" вывод имеет обозначение М, номер ноги 1, и в одном из вариантов через высокоомный резистор подключается к +DC. Ноги 2-3 соединенны.
89948

Eugene.A
02.08.2026, 12:28
Но ведь в даташите 2МОм, а не 3х4,7МОм?

R6DRG74
03.08.2026, 17:51
Совсем непонятки происходят, сначала всё заработало, а потом та же проблема, может несколько раз включиться, а потом в себя уйти. На подозрении сама шимка, оптрон, Tl431, ну и чего очень бы не хотелось трансформатор. Жаль что Овен не желает хотя бы частично поделиться своей интеллектуальной собственностью

Eugene.A
03.08.2026, 18:02
Вы электролит-то проверили, который на С-ножке, 47,0 МкФ, ёмкость и ESR? Если нечем, меняйте.

R6DRG74
03.08.2026, 18:03
Уже бы что ли бахнуло что то конкретно

R6DRG74
03.08.2026, 18:06
Вы электролит-то проверили, который на С-ножке, 47,0 МкФ, ёмкость и ESR? Если нечем, меняйте.

Ну это было первое что было заменено, естественно на low esr, ну и все остальные электролиты включая низковольтную часть

kondor3000
03.08.2026, 18:09
Совсем непонятки происходят, сначала всё заработало, а потом та же проблема, может несколько раз включиться, а потом в себя уйти. На подозрении сама шимка, оптрон, Tl431, ну и чего очень бы не хотелось трансформатор. Жаль что Овен не желает хотя бы частично поделиться своей интеллектуальной собственностью

Это 99% не транс, смотрите цепь запуска и цепь обратной связи, ну и чтобы не было утечек по выходу БП.