PDA

Просмотр полной версии : АС2-М преобразователь интерфейсов



harbor
02.01.2019, 14:35
Не получается считать данные с регистра 128(выдается ошибка типа неверной длинны посылки или чтото типа того, короче 128 - нечитаемый регистр)
только начиная со 129го считываются
но температура первого датчика лежит в регистрах 128,129
как быть ?

melky
02.01.2019, 17:36
Кто-то начинает с нуля, а кто-то с единицы. где 128,129 у одних, 129,130 у других...

harbor
03.01.2019, 09:14
все, правильно, со 129го надо, просто инвертированный риал там зачем-то