28.12.2018, 18:13
Здравствуйте. Подскажите какие версии modbus com port выше 3.5.5.0 поддерживают auto restart communication? Заранее благодарю

Евгений Кислов
28.12.2018, 19:02
Здравствуйте. Подскажите какие версии modbus com port выше 3.5.5.0 поддерживают auto restart communication? Заранее благодарю

Добрый день. Если речь о Modbus Master - то следует использовать именно 3.5.5.0.

REOLINE
28.12.2018, 20:19
да, речь идет о нем. вся проблема в следующем: в конфигурации системы есть 6 разных модулей, из них два модуля 8И, когда эти 2 модуля подключены по Modbus, один постоянно отваливается. Когда выключаешь первый модуль 8И, второй работает без нареканий, а вот как только подключаешь первый, второй начинает отваливаться.
С другими модулями связь стабильная, которые подключены до и после этих 2х модулей. У одного адрес 5, у другого адрес 10, связь отваливается на 10м адресе

если кто то может подсказать в чем дело, могу предоставить удаленный доступ. посмотрите пожалуйста кто может

Евгений Кислов
28.12.2018, 20:41
А какая версия прошивки у модулей 8И? Ее можно увидеть в конфигураторе М110.

REOLINE
28.12.2018, 22:01
у обоих версия 2.0

REOLINE
29.12.2018, 17:21
подскажите, есть ли какие нибудь варианты решения проблемы.7

Евгений Кислов
29.12.2018, 17:30
Отправьте архив проекта (Файл - Сохранить архив) на support@owen.ru, к письму приложите подробное описание проблемы (схему соединения приборов, частоту появления ошибки и т.д.)