Просмотр полной версии : Помогите разобраться с Modbus
Добрый день. Проблема следующая: модбас слейв не запускается СПК 107 таргет 3.5.4.26, версии модбас мастера 3.5.4.0 , версия слейва менял -результат тот же. Пытаюсь соединить с ПЛК 110(МО2). не получаетс:(я. Подскажите, пожалуйста где смотреть?плк110 настроил (как в видеоуроке)
Евгений Кислов
27.12.2018, 10:03
Добрый день.
Посмотрите этот документ: https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Documentation/01_SPK/SPK_Plc110modbus_v.1.1.pdf
смотрел уже. и с нумерацией портов и с типом данных. все как по инструкции, но не хочет.
Евгений Кислов
27.12.2018, 10:48
смотрел уже. и с нумерацией портов и с типом данных. все как по инструкции, но не хочет.
Тогда отправьте проекты для СПК и ПЛК на support@owen.ru, пожалуйста.
"грешу на версии". Подскажите какие версии компонентов модбас "без проблемные" для кодесисиа 3.5 sp5 patch5 и таргет 3.5.4.26? начинаю менять версии компонентов модбас и куча ошибок при компиляции
Евгений Кислов
27.12.2018, 11:07
См. приложение Г:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Documentation/01_SPK/SPK_Modbus_v.1.1.pdf
См. приложение Г:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Documentation/01_SPK/SPK_Modbus_v.1.1.pdf
исходя из написанного в приложении Г и делал. посмотрите пожалуйста отправленные файлы, что там не так.
[QUOTE=Евгений Кислов;296075]Тогда отправьте проекты для СПК и ПЛК на support@owen.ru, пожалуйста.[/QUOT
Можно надеяться на результат(вывод) до Нового Года? Ну очень надо.
Евгений Кислов
28.12.2018, 11:35
Это зависит от загруженности техподдержки.
Если у вас есть skype - напишите мне, тогда можно будет попробовать более оперативно решить проблему.
нету skype. Заработал индикатор "com" на СПК после изменений в скорости, на ПЛК индикаторы ethernet молчат.
Здравствуйте. С Праздником Рождества.
Есть СПК107: первый порт 115200 ModbusRTU 8N1 скорость, установлены модули MK110_8D_DN_4R(адресс-5), ME110_3M(адресс-25), SMI2(адресс-100). Второй со скоростью 38400 ModbusRTU 8N1, на котором девять разношерстных модулей (с которыми проблем пока нет).
А проблема в том, что модули MK110_8D_DN_4R и ME110_3M теряют связь с СПК через некоторый интервал времени, причём не одновременно, а каждый сам по себе. Но если раньше всё легко перезапускалось обычными средствами, то сейчас они просто отключаются, и команды перезапуска опроса не действуют вообще, стоящий в конце этой линии СМИ2 прекрасно себя чувствует и продолжает работать даже если кабель выключить и обратно подключить к панели. Помогает только перезапуск программы или перезапуск СПК программно или по питанию. Модули подключены через библиотеки Овен, подключение через обычные средства Codesys не помогло. Увеличение времени опросов, времени цикла программы и визуализации, смена порядка опроса модулей ничего не дала. Ясно то , что проблема программная , но видимых причин не вижу. Перепрошивка СПК последней версией ничего не дала. Проблем раньше не было, потом добавлено два модуля на второй к***** а с первого операторская панель была перенесена на второй. Чего же ему не хватает?
Резисторы-терминаторы стоят на проблемном порту?
Ильнур Гибадуллин
09.01.2019, 14:18
Здравствуйте. С Праздником Рождества.
Есть СПК107: первый порт 115200 ModbusRTU 8N1 скорость, установлены модули MK110_8D_DN_4R(адресс-5), ME110_3M(адресс-25), SMI2(адресс-100). Второй со скоростью 38400 ModbusRTU 8N1, на котором девять разношерстных модулей (с которыми проблем пока нет).
А проблема в том, что модули MK110_8D_DN_4R и ME110_3M теряют связь с СПК через некоторый интервал времени, причём не одновременно, а каждый сам по себе. Но если раньше всё легко перезапускалось обычными средствами, то сейчас они просто отключаются, и команды перезапуска опроса не действуют вообще, стоящий в конце этой линии СМИ2 прекрасно себя чувствует и продолжает работать даже если кабель выключить и обратно подключить к панели. Помогает только перезапуск программы или перезапуск СПК программно или по питанию. Модули подключены через библиотеки Овен, подключение через обычные средства Codesys не помогло. Увеличение времени опросов, времени цикла программы и визуализации, смена порядка опроса модулей ничего не дала. Ясно то , что проблема программная , но видимых причин не вижу. Перепрошивка СПК последней версией ничего не дала. Проблем раньше не было, потом добавлено два модуля на второй к***** а с первого операторская панель была перенесена на второй. Чего же ему не хватает?
Добрый день!
На данном этапе сложно как-то прокомментировать ситуацию. Приложите, пожалуйста, архив проекта (Файл --> Архив проекта --> Сохранить/отправить архив).
Q: Sulfur
Да, на обоих портах они установлены и на стороне СПК и на концах линий.
Добрый день!
На данном этапе сложно как-то прокомментировать ситуацию. Приложите, пожалуйста, архив проекта (Файл --> Архив проекта --> Сохранить/отправить архив).
Архив отправлять на указанную у вас в подписи почту ?
Ильнур Гибадуллин
10.01.2019, 08:31
Архив отправлять на указанную у вас в подписи почту ?
Лучше на support@owen.ru с описанием возникшей проблемы.