Добрый день.
Поставлена такая задача. В котельной установлен ВКТ-7, с которым налажена связь через GSM модем. Требуется 1 раз в час снимать с ВКТ-7 текущие параметры работы котельной и отображать их на мнемосхеме диспетчерского компьютера. Приобрели Мастер СКАДу и Modbus Universal MasterOPC Server. Но для считывания параметров с ВКТ-7 используется бесплатный OPC сервер от Теплокома.Проблема возникла в следующем: как при помощи этого OPC сервера и Мастер СКАДы реализовать указанный выше алгоритм работы? Уже неделю бьемся, ничего не получается. OPC сервер дозванивается до ВКТ-7 и после считывания параметров остается на связи. Как реализовать разрыв канала связи по окончании считывания текущих и передачи их в Мастер СКАДу, а затем новый дозвон через 1 час? Кстати, в описании "О программе" к этому OPC серверу разработчиком указана фирма Инсат. В описании алгоритма работы по расписанию к OPC серверу написано, что он самостоятельно соединение не умеет разрывать, и что для этого ему нужно чтобы клиент записал в тэг команду разрыва соединения. Написали в техподдержку Мастер СКАДы, там ответили, что это должен делать OPC сервер. Получается замкнутый круг.

SCADAMaster
25.12.2018, 09:33
OPC сервер разрабыватывался не нами, а компанией Теплоком.


В описании алгоритма работы по расписанию к OPC серверу написано, что он самостоятельно соединение не умеет разрывать, и что для этого ему нужно чтобы клиент записал в тэг команду разрыва соединения.
Есть такой тег в ОРС?
Вы пробовали подавать на него сигнал?

Алексеев
25.12.2018, 10:49
Нами задача подобная выполнена на 27 котельных .40539

В этой бесплатной программе присутствует ОРС сервер DM OPC Server .

И нет проблем подключить его в мастер скаду .


Укажите в (мониторить) расписании 3600с .40540
У нас раньше так и было он не разрывал соединение .
Проконсультировались нам это посоветовали .

Поскольку количество стало 27 перешли на GPRS терминалы и снизили до 600с

raven34716
29.01.2019, 07:20
Пока сделали через KascadOPC... С DM возникла проблема - мастерскада видит его OPC сервер, но совсем не видит тегов. Может у него есть какие-нибудь ньюансы при подключении к мастерскаде?

SCADAMaster
29.01.2019, 09:25
Что подразумевается под DM?
Насчет ВКТ-7. В принципе ОРС сервер готов - если хотите, мы можем вам его предоставить на пробу (напишите нам в техподдержку)

Алексеев
29.01.2019, 09:26
В руководстве сказано только перезапустить после добавления счетчика службы .40977

raven34716
29.01.2019, 09:52
DM - OPC-server программы DataManager, о котором шла речь выше. За ВКТ-7 спасибо, и напишем, и опробуем.

SCADAMaster
29.01.2019, 11:47
С DM возникла проблема - мастерскада видит его OPC сервер, но совсем не видит тегов.
Попробуйте другим клиентом - например Matrikon OPC Explorer:
https://yadi.sk/d/VNFQzC59e9GSp