Доброго времени суток.
Есть в наличии контролер ТРМ132 для управления теплом и ГВС с подключенными датчиками температуры от OWEN (ДТС50М, ДТС100М).
Логики контролера не достаточно. Перепрограммировать нельзя.

Есть в наличии ПЛК160 с аналоговыми входами.
Как подключить имеющиеся датчики ДТС к ПЛК160? ПЛК160 подключает аналоговые входы только по току или напряжению.
1. Менять все датчики на датчики с выходным сигналом по току?
2. Ставить НПТ на каждый датчик?

Crusash
24.12.2018, 19:13
ПЛК160 может опрашивать ТРМ132 по модбасу.

mrdesha
24.12.2018, 23:04
Нужно добавить логику управления котлами. Хотел использовать имеющиеся датчики. Есть ли все-таки способ нормировать данные с ДТС в ПЛК160.

Crusash
26.12.2018, 19:16
Нужно добавить логику управления котлами. Хотел использовать имеющиеся датчики. Есть ли все-таки способ нормировать данные с ДТС в ПЛК160.

так а что мешает оставить ТРМ для опроса датчиков и регулирования, а уже ПЛК опрашивать трм и реализовать недостающую логику. Думаю это всяко дешевле выйдет, чем ставить НПТ на каждый датчик и с метрологической стороны точнее т.к. меньше преобразований будет.

А так, в теории, наверное можно подобрать согласующие сопротивление мерить ток для расчета температуры, вопрос насколько это легитимно )))