PDA

Просмотр полной версии : анализ ошибок в интерфейсе



Sklyar
20.12.2018, 12:55
Добрый день. на форуме есть ссылка (текстовое упоминание) от Александра Приходько на ФБ анализа ошибок интерфейса - не могу его найти. А вообще стоит задача контролировать не ответы на запросы в протоколе Modbus и выводить сообщение на панель. Может есть готовое решение? заранее спасибо

Евгений Кислов
20.12.2018, 13:08
Введите в программе имя slave из дерева устройств (оно, например, может быть таким: Modbus_Slave_Com_Port) и поставьте точку. В выпадающем списке выберите переменную byModbusError. Подробнее о ней: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=29792

Sklyar
20.12.2018, 13:32
Евгений я извиняюсь, я новичок, мне не совсем понятно что значит "Введите в программе имя slave из дерева устройств (оно, например, может быть таким: Modbus_Slave_Com_Port) и поставьте точку"

Евгений Кислов
20.12.2018, 14:02
См. п. 4.5 + информацию выше:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Documentation/01_SPK/SPK_Modbus_v.1.1.pdf

Sklyar
20.12.2018, 19:16
Спасибо разобрался