Добрый день,
Несколько месяцев на объекте у заказчика работают датчики ПВТ100, и по ним накопилось немало вопросов:
Конфигурация сети: на одной линии RS-485 висят 8 шт ПВТ100, в разных помещениях, все в пределах здания. На этой же линии еще 2 прибора контроля качества электроэнергии (Omix) и контроллер (Delta) для разных задач. Соединение последовательное, по концам терминальные резисторы 120 ом, скорости 9600, все по феншую. Далее через конвертор RS485/Ethernet все подключено в локалку предприятия и данные по ModbusTCP загружаются в СКАДУ.
Все устройства, кроме ПВТ100, ведут себя как положено - данные отдают четко и без малейших проблем. С ПВТ, честно сказать, уже устал сражаться.
1) Один из преобразователей постоянно зависает, в сутки работает 2-3 часа, потом отдает одно и то же значение, пока не перезапустишь по питанию. Меняли на другие из комплекта ЗИПа (и датчики, и сами блоки) - поведение ровно то же. Какая-то помеха? И как с ней быть? Разводка цепей питания, связи и кабеля датчика сделаны как положено, мощных силовых кабелей рядом нет.
2) Влажность в камерах, где температура в пределах от -5 до +5, стабильно на значении 100%. Датчики расположены вертикально около стены, контрольные приборы показывают влажность в районе 85-97%. Какая может быть причина - конденсат на датчике? И как замерять фактическую влажность?
3) Некоторое время назад 7 из 8 преобразователей периодически начали пропадать из сети и перестали отвечать на запросы OPC сервера. 20 минут - "нет связи с объектом", потом какое-то время связь появляется минут на 10, потом снова пропадает и так по циклу без всякой закономерности. Все остальные устройства на этой же линии ведут себя нормально и данные отдают.
Ну и по мелочи, индикаторы ИТП11 на токовых выходах пара штук просто погасли через пару месяцев работы. Сами токовые выходы рабочие, проверяли.
У техподдержки есть идеи, что со всем этим делать?

40433

Ollema
18.12.2018, 22:03
Сталкивался с зависаниями ПВТ100 у клиента. Сделал опытный образец - если ПВТ не отвечает два раза за 10 сек., то его контроллер перезапускается. ИТП пару раз ремонтировали в сервисном центре.

vvk1971
18.12.2018, 22:11
Ладно бы один зависал, но ведь одновременно 7 из 8 перестают отвечать. А потом снова оживают, все разом или по отдельности, как повезет... А один, например, отвечает, но значение отдает одно и то же пока по питанию его не перезагрузишь.

Ollema
19.12.2018, 07:35
Отвечает по 485, а значение одно и тоже? Очень странно. Значит контроллер не завис. Но почему висят показания?

vvk1971
19.12.2018, 07:54
Сам удивляюсь. Менял сам ПВТ на новый, все ровно то же самое. Работает какое-то время, потом виснет

Вольд
19.12.2018, 09:57
Сам удивляюсь. Менял сам ПВТ на новый, все ровно то же самое. Работает какое-то время, потом виснет

SCADA у вас какая ?

Mikewolf
19.12.2018, 10:27
У меня на объекте 6 ПВТ ведут себя похожим образом, значение влажности зависает и не хочет никуда двигаться, при этом значение температуры - в порядке. Приходит в чувство сбросом питания. Но я использую аналоговые выходы, а не RS485 и периодичность случаев - 1 раз в 4-5 месяцев. Техподдержка сказала - ищите помеху.

vvk1971
19.12.2018, 12:40
>SCADA у вас какая ?
У меня Simple Scada. А это какое имеет значение?

vvk1971
19.12.2018, 12:45
Техподдержка сказала - ищите помеху.
Отличный ответ. Это промоборудование, и предполагается, что помех вокруг будет много. Вопрос то в том, что на той же физической линии связи есть еще куча устройств, и их почему-то никакие помехи не берут

ezhik59
20.12.2018, 11:29
Думаю на датчиках образуется роса, конденсат... У нас на датчиках другого производства при влажности 95℅ на датчике включается режим прогрева, просох до 92-93℅ и снова в работе.

vvk1971
20.12.2018, 11:47
Думаю на датчиках образуется роса, конденсат... У нас на датчиках другого производства при влажности 95℅ на датчике включается режим прогрева, просох до 92-93℅ и снова в работе.
Что за датчики? У меня на очереди еще два десятка точек контроля, от ПВТ однозначно буду уходить
Можно в личку, чтобы здесь за рекламу не забанили

Nikita Molodtsov
20.12.2018, 14:58
Добрый день,
Несколько месяцев на объекте у заказчика работают датчики ПВТ100, и по ним накопилось немало вопросов:
Конфигурация сети: на одной линии RS-485 висят 8 шт ПВТ100, в разных помещениях, все в пределах здания. На этой же линии еще 2 прибора контроля качества электроэнергии (Omix) и контроллер (Delta) для разных задач. Соединение последовательное, по концам терминальные резисторы 120 ом, скорости 9600, все по феншую. Далее через конвертор RS485/Ethernet все подключено в локалку предприятия и данные по ModbusTCP загружаются в СКАДУ.
Все устройства, кроме ПВТ100, ведут себя как положено - данные отдают четко и без малейших проблем. С ПВТ, честно сказать, уже устал сражаться.
1) Один из преобразователей постоянно зависает, в сутки работает 2-3 часа, потом отдает одно и то же значение, пока не перезапустишь по питанию. Меняли на другие из комплекта ЗИПа (и датчики, и сами блоки) - поведение ровно то же. Какая-то помеха? И как с ней быть? Разводка цепей питания, связи и кабеля датчика сделаны как положено, мощных силовых кабелей рядом нет.
2) Влажность в камерах, где температура в пределах от -5 до +5, стабильно на значении 100%. Датчики расположены вертикально около стены, контрольные приборы показывают влажность в районе 85-97%. Какая может быть причина - конденсат на датчике? И как замерять фактическую влажность?
3) Некоторое время назад 7 из 8 преобразователей периодически начали пропадать из сети и перестали отвечать на запросы OPC сервера. 20 минут - "нет связи с объектом", потом какое-то время связь появляется минут на 10, потом снова пропадает и так по циклу без всякой закономерности. Все остальные устройства на этой же линии ведут себя нормально и данные отдают.
Ну и по мелочи, индикаторы ИТП11 на токовых выходах пара штук просто погасли через пару месяцев работы. Сами токовые выходы рабочие, проверяли.
У техподдержки есть идеи, что со всем этим делать?

40433

Добрый день.
Прежде всего спасибо за обратную связь.

В свою очередь мы ознакомились с проблемой и провели однодневные испытания. За сутки одновременной работы нескольких ПВТ100, последовательно объединенных по Modbus, подобных отклонений не выявлено.
В настоящее время мы инициировали испытания на неделю, если есть возможность - сообщите, пожалуйста, подробности по другим устройствам в сети, чтобы наше испытание было максимально приближено к вашим условиям.

При образовании конденсата на датчике влажности показания могут быть неверными.

vvk1971
20.12.2018, 18:43
Добрый день.
Прежде всего спасибо за обратную связь.

В свою очередь мы ознакомились с проблемой и провели однодневные испытания. За сутки одновременной работы нескольких ПВТ100, последовательно объединенных по Modbus, подобных отклонений не выявлено.
В настоящее время мы инициировали испытания на неделю, если есть возможность - сообщите, пожалуйста, подробности по другим устройствам в сети, чтобы наше испытание было максимально приближено к вашим условиям.

При образовании конденсата на датчике влажности показания могут быть неверными.

Спасибо за ответ. Когда я запускал систему, она тоже у меня в мастерской отработала неделю без вопросов. На объекте условия не такие тепличные, это само собой, поэтому проводку линий связи старался делать как положено. С пропаданием 7 устройств я разобрался, у клиента киповцы проявили самодеятельность и ничего мне не сказали. Заземлили в нескольких местах экран сигнального кабеля, сегодня приехал и прошелся по линии, последствия диверсии устранил ). Но: при всем при этом приборы OMIX и контроллер Delta на той же линии работали без сбоев, что говорит о проблемах с помехоустойчивостью ПВТ100. Вторая проблема - с конденсатом на датчиках и как следствие со 100-% влажностью в показаниях как я понимаю, не решается в принципе. Нужно датчики или периодически сушить и подогревать, но тогда поплывут показания температуры. Да и как это технически организовать? Мне нужно чтобы они работали 24/7 потому что на объекте этим заниматься никто не будет.

Nikita Molodtsov
21.12.2018, 10:11
Спасибо за ответ. Когда я запускал систему, она тоже у меня в мастерской отработала неделю без вопросов. На объекте условия не такие тепличные, это само собой, поэтому проводку линий связи старался делать как положено. С пропаданием 7 устройств я разобрался, у клиента киповцы проявили самодеятельность и ничего мне не сказали. Заземлили в нескольких местах экран сигнального кабеля, сегодня приехал и прошелся по линии, последствия диверсии устранил ). Но: при всем при этом приборы OMIX и контроллер Delta на той же линии работали без сбоев, что говорит о проблемах с помехоустойчивостью ПВТ100. Вторая проблема - с конденсатом на датчиках и как следствие со 100-% влажностью в показаниях как я понимаю, не решается в принципе. Нужно датчики или периодически сушить и подогревать, но тогда поплывут показания температуры. Да и как это технически организовать? Мне нужно чтобы они работали 24/7 потому что на объекте этим заниматься никто не будет.

Работаем над тем, чтобы в дальнейшем улучшить помехоустойчивость.

Относительно второй проблемы, то здесь у ОВЕН ведется работа в двух направлениях:
1) Улучшение конструктива зонда(измерителя).(реализация 2-3 квартал в 2019). Кстати, подобная модернизация была сделана летом 2018 года, возможно, что у Вас оборудование из более ранней партии?
2) Разработка подогрева сенсора, с контроллером, позволяющим делать поправку измерений ввиду работы обогревателя. (реализация 2-3 квартал в 2019)

vvk1971
21.12.2018, 12:51
Вот сегодня с утра наблюдаю такую картину: на одном из датчиков связь есть (видно по логам OPC сервера), но показания замерли на одном уровне. На картинке видно. Сразу скажу, датчик на этом ПТВ меняли неоднократно, и сам ПВТ ставили другой, и кабели перекладывали, но ситуация повторяется.
40471
40472

vvk1971
24.12.2018, 20:27
А кстати вопрос техподдержке, есть ли способ дистанционно перегрузить ПВТ100 по модбасу, не дергая питание?

Nikita Molodtsov
25.12.2018, 14:32
А кстати вопрос техподдержке, есть ли способ дистанционно перегрузить ПВТ100 по модбасу, не дергая питание?

Добрый день.
Для перезагрузки ПВТ100 по модбас необходимо записать число 42330 в параметр 0х0011.


40561