PDA

Просмотр полной версии : MasterSCADA 4D типы тегов SNMP



user6422
18.12.2018, 17:03
Каким образом читаются строковые, например, параметры устройств?
"Базовый кана"л в отличие от других протоколов, для SNMP не имеет в свойствах выбора типа. Какие-то идентификационные данные или аптайм, например, не читаются.

SCADAMaster4D
19.12.2018, 08:33
Добрый день!
Тип задается в настройках параметра внутри базового канала.
Значения каких типов не читаются?

user6422
19.12.2018, 12:17
Добрый день!
Тип задается в настройках параметра внутри базового канала.
Значения каких типов не читаются?

Спасибо, не сразу увидел.
Строковые oidы прочитал, но связь до параметра объекта или на вход программы_ST установить не удается. Может быть это и нормально, жаль если так.
А вот sysUpTime (TimeTicks) прочитать не удалось ни в численном, ни временном, ни строковом виде.

SCADAMaster4D
24.12.2018, 15:18
Строки не передаются, да.

По поводу sysUpTime: в параметрах запуска RT пропишите ключ /t, запустите в исполнение, потом сделайте отчет об ошибках и пришлите нам его вместе с проектом. Почта техподдержки support.ms4d@insat.ru