PDA

Просмотр полной версии : Аналоговый выход 4-20ма



Jakan
17.12.2018, 21:44
Добрый вечер. Что то я не догоняю подключение выхода аналогового. Нужно питание ПР200 24В подать на аналоговый выход +АО? ЧТобы получить сигнал на выходе -АО?

maximov2009
18.12.2018, 04:11
Добрый день. Совершенно верно. У ПР выход ЦАП пассивный, то есть питание подаётся от внешнего источника. Не обязательно от ПР, от любого БП на 24В.
С уважением.

Jakan
18.12.2018, 07:50
Спасибо большое. А изменить можно как то на 0-10В без всяких подделок? или только менять а другую модель?

maximov2009
18.12.2018, 07:53
Другую модель. Или внешний преобразователь.
Вам для чего?
Может там можно и 4-20мА использовать.

Jakan
18.12.2018, 10:33
да можно. для электропривода трехходового. Резистор один общий на 1,1 кОм поставлю хватит наверное.

maximov2009
18.12.2018, 11:14
Добрый день. Трёхходовых приводов не встречал ни разу. Наверное Вы имели ввиду трёхходовой клапан с пропорциональным электроприводом.
Но на них зачастую предусмотрено управление и 4-20 и 0-10. Ставят либо ДИПы, либо разные входа. Посмотрите внимательнее по маркировке. Можете сюда маркировку кинуть.
А простым резистором Вы не отделаетесь. Вы не добьётесь нулевого значения напряжения. 4мА мешают.
Проще или преобразователь типа https://www.etm.ru/cat/nn/9814443/ или другое ПР.
С уважением.

Jakan
18.12.2018, 11:50
40421 да пусть не закрывает до конца я и сам сделал чтоб мин было открыто 20% в программе.

Jakan
18.12.2018, 11:53
теперь объясните как правильно подключить этот резистор в цепи. ПР200 24В подаю в аналог выход АО1+ а с минуса АО- последовательно поставить резистор на 1кОм на сигнал Y? С таким расключением впервые сталкиваюсь.

maximov2009
18.12.2018, 11:55
Дак а чё мудрить то тогда, когда у Вас ДИПом переключается на управление 4-20мА.
Поставьте нормальное управление 4-20мА и ограничивайте в программе как хотите.
С уважением.

Jakan
18.12.2018, 12:00
Да я про это понял. Как правильно расключить куда резистор ставить в цепи?

maximov2009
18.12.2018, 12:08
Какой резистор?
Если Вы имеете ввиду ШУНТ на электроприводе, то он скорее всего внутренний. Снаружи ничего не ставится.
Дайте ссылку полную на привод.
Там должна быть схема подключения для каждого случая.

Jakan
18.12.2018, 12:23
http://manualbase.ru/files/gruner-225c-024t-05-w-instruction-online.html вот этот привод

maximov2009
18.12.2018, 12:33
Просто подаёте сигнал на 3 клемму. 1 на минус токовой петли.
Шунт внутренний, подключается ДИПом.

Jakan
18.12.2018, 12:41
40422 тогда вот эти для чего?

Jakan
18.12.2018, 12:52
Красавчик. Спс большое. Сразу же отработал свою схему на практике. все пашет по полной.:D

maximov2009
18.12.2018, 12:53
Rн - это и подразумевается Ваш привод. Со всей его внутренней схемой.
Rогр - ставится порядка 50 Ом, на всякий случай, чтобы при КЗ на нагрузке не сгорел выход ПР.

Jakan
18.12.2018, 13:00
Вот эт жесть. Спасибо за инфо. Учимся по пути всему. )

maximov2009
18.12.2018, 14:53
Да никакой жести. Всё технически грамотно расписано.
Конечно не так как сейчас к некоторым импортным приборам просто комиксы рисуют.
Но тогда мы просто опустимся к уровню опять же импортных ВООБЩЕ не думающих исполнителей.
Соединили проводки по нарисованному комиксу - должно заработать. А как это в принципе устроено - пусть умные головы думают.
Лично я считаю что это не правильно.

С уважением.

Jakan
18.12.2018, 19:36
ну да я один из таких. раньше все по комиксам (апликации) делал ни о чем не парясь. дошло до того что начали просить нестандартные решения. пришлось лезть дальше этих комиксов. ) Вот терь начинаю понимать что к чему.