Просмотр полной версии : ТРМ151-03, ошибка 33



AVit
07.12.2008, 14:36
ТРМ151-03 после полугодовой эксплуатации сбойнул при отключении/ включении питания.
Сейчас при подаче питания на прибор ЦИ1 - показывает температуру, на ЦИ2 - Fail, ЦИ3-0, ЦИ4 - 1.1. (настроен выходить в аварию при сбое питания).
Просмотр ошибки показывает ошибку 220, после сброса ошибки на ЦИ1 - текущая температура, ЦИ2 - ПУСТОЙ, ЦИ3 - 0, ЦИ4 - 1.1.
На пуск/стоп не реагирует и программу не начинает.
При подключении через конфигуратор (первый раз) выдал "текущая ошибка 33", проверил программу - программа технолога была повреждена, исправил. После этого никаких ошибок при подключении конфигуратором не было, ЦИ2, повторюсь - пустой (ничего не горит) ни с кнопок ни через интерфейс стартануть не удалось.
Сброс делали, отключение на 3 часа тоже, прибор не востанавливается, даже INIT попробывал сделать - все одно.

Что случилось с прибором? и что еще можно проверить?
Довольно срочно......

AVit
08.12.2008, 19:38
Получил новый прибор ТРМ151, при первом подключении конфигуратором тоже всплыло окошко где написана модификация, версия прошивки и.т.д, в том числе там было "тек. ошибка - 33" . при повторном подключении после конфигурирования выдал "тек. ошибка - 0", но этот прибор в отличии от старого работает....

Так какое решение? в сервис отправлять или самому еще можно что нибудь сделать?

Папулов Сергей
09.12.2008, 10:15
Попробуйте перезагрузить прибор: ВЫХОД+ПУСК+ВВОД. Если прибор продолжит выдавать ошибку, смените модификацию прибора через конфигуратор.
Если это не приведет прибор в чувства, высылайте в СЦ.