Просмотр полной версии : Контроллер для управления чередованием 3-х насосов.
dani1978
13.12.2018, 07:17
Добрый день!
Наш заказчик хочет установить шкаф автоматики с контроллером, циклически чередующим работу 3-х сетевых насосов системы водоснабжения мощностью 200 кВт.
Рассматриваем вариант с СУНА-121.220.02.00. Но есть следующие нюансы:
1) Насосы оборудованы частотниками. Во избежание падения давления в момент переключения (это городская система водоснабжения) заказчик требует следующий алгоритм переключения для каждой чередующейся группы насосов (1-2, 2-3, 3-1):
- включается второй насос, первый насос продолжает работать
- после выхода второго насоса на рабочий режим (появился перепад давления на нём) выдерживается пауза 30 сек
- после паузы 30 сек отключается первый насос
2) Заказчик хочет, чтобы насосы чередовались через заданный интервал (например, 1 раз в 10 дней) в фиксированное время суток, в 03.00.
Можно ли это сделать на СУНА-121.220.02.00? Если нет - какие ещё есть варианты?
Сергей0308
13.12.2018, 09:23
Добрый день!
Наш заказчик хочет установить шкаф автоматики с контроллером, циклически чередующим работу 3-х сетевых насосов системы водоснабжения мощностью 200 кВт.
Рассматриваем вариант с СУНА-121.220.02.00. Но есть следующие нюансы:
1) Насосы оборудованы частотниками. Во избежание падения давления в момент переключения (это городская система водоснабжения) заказчик требует следующий алгоритм переключения для каждой чередующейся группы насосов (1-2, 2-3, 3-1):
- включается второй насос, первый насос продолжает работать
- после выхода второго насоса на рабочий режим (появился перепад давления на нём) выдерживается пауза 30 сек
- после паузы 30 сек отключается первый насос
2) Заказчик хочет, чтобы насосы чередовались через заданный интервал (например, 1 раз в 10 дней) в фиксированное время суток, в 03.00.
Можно ли это сделать на СУНА-121.220.02.00? Если нет - какие ещё есть варианты?
Используется ПИД-регулятор ПЧ?
Можно как-то так: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=12691&page=41
dani1978
13.12.2018, 10:50
Используется ПИД-регулятор ПЧ?
Можно как-то так: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=12691&page=41
Да, ПИД используется, каждый насос со своим датчиком давления, уставка давления на всех ПЧ задана одинаковая.
Как я понимаю, нужно что-то вроде ПР110 или ПР200?
Сергей0308
13.12.2018, 11:07
Да, ПИД используется, каждый насос со своим датчиком давления, уставка давления на всех ПЧ задана одинаковая.
Как я понимаю, нужно что-то вроде ПР110 или ПР200?
Я предпочёл бы ПР200! Можно по сети управлять ПЧ и вывести на диспетчеризацию и т. д. и т. п.
dani1978
13.12.2018, 12:12
Большое спасибо за консультацию.
Анна Батракова
13.12.2018, 17:01
Добрый день!
Наш заказчик хочет установить шкаф автоматики с контроллером, циклически чередующим работу 3-х сетевых насосов системы водоснабжения мощностью 200 кВт.
Рассматриваем вариант с СУНА-121.220.02.00. Но есть следующие нюансы:
1) Насосы оборудованы частотниками. Во избежание падения давления в момент переключения (это городская система водоснабжения) заказчик требует следующий алгоритм переключения для каждой чередующейся группы насосов (1-2, 2-3, 3-1):
- включается второй насос, первый насос продолжает работать
- после выхода второго насоса на рабочий режим (появился перепад давления на нём) выдерживается пауза 30 сек
- после паузы 30 сек отключается первый насос
2) Заказчик хочет, чтобы насосы чередовались через заданный интервал (например, 1 раз в 10 дней) в фиксированное время суток, в 03.00.
Можно ли это сделать на СУНА-121.220.02.00? Если нет - какие ещё есть варианты?
Здравствуйте. Просьба уточнить у Вас на каждом насосе стоит частотный преобразователь? В январе 2019 года выходит новый прибор СУНА-122, который может работать как переменный так и постоянный мастер. https://voda.owen.ru/news/2208
dani1978
14.12.2018, 17:52
Здравствуйте. Просьба уточнить у Вас на каждом насосе стоит частотный преобразователь? В январе 2019 года выходит новый прибор СУНА-122, который может работать как переменный так и постоянный мастер. https://voda.owen.ru/news/2208
Добрый день!
Да, частотник на каждом насосе. У каждого частотника свой датчик давления. Уставки по давлению также у всех частотников одинаковые.