Просмотр полной версии : СПК 107 гаснет экран через 20 секунд
Добрый день! спк 107 гаснет экран секунд через 20-30 после того как появится окно загруженного приложения. Индикаторы "питание" и "работа" при этом горят постоянно. Тоже самое и при онлайн-логин, т.е без создания загрузочного приложения. Обновил прошивку, таргет( скачал с сайта), но проблему это не решило. подскажите пожалуйста где искать: то ли аппаратный косяк или проблема в загружаемой программе. Кодесис 3.5 только осваиваю, и СПК 107 тоже первый поэтому не знаю где зарыто решение данной проблемы. Буду признателен.
Евгений Кислов
12.12.2018, 20:23
Добрый день.
Посмотрите настройки узла Screen - он отвечает за автоматическое гашение подсветки в случае отсутствия касаний дисплея (и это можно отключить).
Описание здесь: https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Documentation/01_SPK/SPK_Targets_v.1.3.pdf
Добрый день.
Посмотрите настройки узла Screen - он отвечает за автоматическое гашение подсветки в случае отсутствия касаний дисплея (и это можно отключить).
Описание здесь: https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Documentation/01_SPK/SPK_Targets_v.1.3.pdf
у меня нет этих узлов в дереве, таким образом похоже новый таргет в проекте отсутствует, но при попытке обновления выдает "устройство для owennet не найдено". Где искать проблему? устройство должно быть подсоединено? пробывал и так и этак(usb). в установках соединения спк наблюдается(таргет 3.5.4.0)
P.S. даже при постоянном касании(в приложении есть индикаторы и они работают) экран гасится.Спасибо
Евгений Кислов
13.12.2018, 09:53
у меня нет этих узлов в дереве, таким образом похоже новый таргет в проекте отсутствует, но при попытке обновления выдает "устройство для owennet не найдено". Где искать проблему? устройство должно быть подсоединено? пробывал и так и этак(usb). в установках соединения спк наблюдается(таргет 3.5.4.0)
P.S. даже при постоянном касании(в приложении есть индикаторы и они работают) экран гасится.Спасибо
Для обновления таргета подключения устройства не требуется.
Вы можете обеспечить доступ по TeamViewer?
Для обновления таргета подключения устройства не требуется.
Вы можете обеспечить доступ по TeamViewer?
не пользовал. пока нет. возможны проблемы если на компе вместе с 3.5 установлен и кодесис 2.3?
Евгений Кислов
13.12.2018, 11:01
не пользовал. пока нет. возможны проблемы если на компе вместе с 3.5 установлен и кодесис 2.3?
Нет, это тут не при чем.
Нет, это тут не при чем.
40355
вот скриншот
Евгений Кислов
13.12.2018, 11:20
Судя по всему, пакет таргет-файлов 3.5.4.26 был установлен не полностью.
А какую версию CODESYS вы используете?
Евгений Кислов
13.12.2018, 11:42
К сожалению, без удаленного подключения разобраться в ситуации будет крайне затруднительно.
Если это неприемлемо - вам лучше обратиться в сервисный центр.
К сожалению, без удаленного подключения разобраться в ситуации будет крайне затруднительно.
Если это неприемлемо - вам лучше обратиться в сервисный центр.
Спасибо, проблему решил. Переустановил кодесис -проблема изчезла. ;)