10.12.2018, 12:38
Добрый день.
Использую демо-версию Мастер Скада 3.9 (один час работы в режиме исполнения). Есть задача кратковременно остановить, а потом запустить опрос Modbus устройства подключенного к компорту.
В качестве коммуникатора использую MasterLink, в котором есть полезное поле "Опрос по условию".
Привязываю к этому полю логическую команду (до опроса - "false"), запускаю проект (перед этим настраиваю MasterLink на опрос нужных мне регистров).....устройство опрашивается.....изменяю значение команды на "true"........ устройство опрашивается.
Не понимаю что делать.

Роман_М
10.12.2018, 12:40
Опрос по условию настроен только на компорте MasterLink и на дочерних элементах компорта

SCADAMaster
10.12.2018, 14:38
В MasterLink это не поддерживается.
Лучше использовать Modbus Universal.

Роман_М
10.12.2018, 15:00
Лучше использовать Modbus Universal.

Как из Скады остановить опрос Modbus устройства подключенного к ОРС серверу?
Тоже использовать опрос по условию? Или надо реализовывать на уровне ОРС сервера?

SCADAMaster
10.12.2018, 16:10
На уровне ОРС - с помощью скрипта SetDeviceToOnOff (описание есть в справке к ОРС).