Просмотр полной версии : ПЛК110+ТРМ212, нужно сделать контроль связи с ТРМ и контроль обрывов каждого датчика



Sibiryak22rus
08.12.2018, 04:28
Здравствуйте, необходимо чтобы ПЛК считывал измеренные значения со входа 1 и входа 2, а так же сделать контроль (индикатор) связи с ТРМ и сигнализацию обрыва (ошибки) каждого из входов.
На первый вход ТРМ подключен датчик регулируемого параметра (4-20мА)
На второй вход ТРМ подключен датчик положения исполнительного механизма (4-20)
ТРМ соответственно настроили, датчик положения отюстировали, на ТРМ всё отображается хорошо

Работали с протоколом ОВЕН, считывание значений организовали без проблем, по контролю ошибки не однозначно. Опрашивали параметр PV, при выходе за границы 4-20мА для первого входа ошибку получаем, при выходе за границы 4-20мА для датчика положения, когда уже ТРМ индицирует ERR.P, к нам приходит последние измеренное значение со 2 входа до момента обрыва датчика положение.

Т.е. непонятно как считать ошибку на входе 2 (в режиме датчика положения) ну и может кто подскажет как грамотно организовать контроль связи с ТРМ?
40275
40276
40277

Sibiryak22rus
12.12.2018, 07:05
Вроде начались подвижки в части вопросов, будем реализовывать и пробовать, осталась только одна проблема - как считать ошибку на входе 2 (вход в режиме датчика положения)??

Sibiryak22rus
12.12.2018, 09:44
Глаза поднимите выше на одну строчку в таблице регистров
при выходе за границы 4-20мА для первого входа ошибку получаем, при выходе за границы 4-20мА для датчика положения, когда уже ТРМ индицирует ERR.P, к нам приходит последние измеренное значение со 2 входа до момента обрыва датчика положение. т.е. для второго токового входа который работает как датчик положения ошибка не приходит! если использую второй вход с датчиком для коррекции регулирования то ошибку выдает без проблем с обоих входов.

Sibiryak22rus
13.12.2018, 10:25
Т.е. трм не возвращает код ошибки для аи2 ? Сдайте прибор аффторам по рекламации
И да, карты мне говорят что читается все с нужных мест
код ошибки для аи2 отображает только если он настроен как измерительный датчик для регулирования, если настроен как токовый датчик положения МЭО то ошибки нет, у нас 3 таких регулятора, все ведут себя одинаково

Sibiryak22rus
13.12.2018, 13:09
Дозвонились до поддержки, помог их совет не пользоваться протоколом овен, по модбасу всё читается, спасибо откликнувшимся