PDA

Просмотр полной версии : ТРМ-974 д. датчики температуры через реле



mr.K3
06.12.2018, 00:10
Здравствуйте. Появилась у меня необходимость подключить один прибор (ТРМ-974д) на два источника охлаждения, решил я это сделать переключением
одной группы датчиков промежуточным реле на другую группу датчиков на те же контакты. Не повредит ли прибору такое подключение?
40228

Eugene.A
06.12.2018, 00:20
Возьмите герконовое реле. Если датчики типа NTC, сопротивлением более килоома, то практически не повредит. Если ТСМ50, то может появится погрешность.

mr.K3
06.12.2018, 00:39
Там стоят РТС 1000.