Мы используем OPM 2.04 a и ТРМ138-К на 1 канале стоит термопара на 2 канале стоит термопара а на 3 идет индикация разности между 1 и 2 каналом C.in = 16 . Как увидеть эту разность на ОРМ 2.04 ?? при установке типа параметра 3-го канала в rEAd ОРМ 2 выдает в графе Значение #Ош.пар. 0xff( ? )

Мощицкий Павел
27.03.2007, 18:55
undertaker (http://owen.ru/forum/member.php?u=191)
А что показывает OPM на 1-м и 2-ом каналах?

undertaker
28.03.2007, 10:24
undertaker (http://owen.ru/forum/member.php?u=191)
А что показывает OPM на 1-м и 2-ом каналах?


Текущую температуру 1 и 2 го канала.:) А вот на 3 м нам надо видеть в ОРМ разницу между 1 и 2 каналами...:mad:

Ельцов Андрей
28.03.2007, 17:27
Текущую температуру 1 и 2 го канала.:) А вот на 3 м нам надо видеть в ОРМ разницу между 1 и 2 каналами...:mad:

Здравствуйте.
В ТРМ138 не предусмотренн вывод вычисленных значений. Параметр read это только измеренное значение. Поэтому, боюсь вывести разность, которую Вы видите на индикаторе прибора не получится. Если это критично, то единственный способ справиться с такой задачей остается использование SCADA-системы с возможностью вычисления...