Добрый день!
1) B-tune 6025 связан с модулем дискретного ввода/вывода BTE-48DI.8R по Modbus RTU. При подключении показывает что на все дискретные входы BTE-48DI.8R приходят сигналы, хотя сигналов нет, т.е. в MasterSCADA на всех входах true, когда сигнал приходит, то переходит в false. Менял начальное значение в параметрах Общие, но ничего не меняется. Как сделать начальное значение false??
2)Добавляю дискретный выход DO в модуль BTE-48DI.8R с программой по его включению/или без (программа заливается на b-tune 6025) при подключении модуль BTE-48DI.8R просто вываливается в отказ, может кто сталкивался с этим??? При удалении DO все работает.

SCADAMaster
03.12.2018, 12:24
MasterScada 3.x или 4D?

ereco
03.12.2018, 12:48
MasterSCADA4D

SCADAMaster4D
03.12.2018, 13:58
Добрый день!

Пробовали подключить устройство в другом мастере, например, MasterOPC Universal Modbus Server? Поведение такое же?

ereco
03.12.2018, 15:50
Я забыл сказать, что работаю через MasterPLC. Сейчас все разрулилось. Для того, чтобы DO нормально управлялся надо было убрать галочки "Использовать групповые запросы", когда галочка стояла и DO включался похоже модуль BTE-48DI.8R не понимал команду и вываливался в отказ. А отображение дискретных входов решили с помощью SourceMin, SourceMin, TargetMin, TargetMax.