Просмотр полной версии : Настройка ПД 200 для измерения уровня воды в барабане



Монтаж ник
30.11.2018, 14:48
Здравствуйте . Поделитесь опытом ,Для подпитки котла установлена система с ПД200 и мэо на клапан подпитки.Выход с ПД нужен 4-20 мА, а индикация в процентах.В инструкции про настройку только в общем.Может кому-то доводилось настраивать ПД 200 на уровень воды в барабане Барабан 1м в диаметре 630 мм между нижним и верхним уровнем. Заранее благодарен

Alexey_Palich
30.11.2018, 15:50
Устанавливайте 6,3кПа и вперед. кнопочки потыкайте и документацию почитайте там все легко настраивается.

Сергей0308
30.11.2018, 18:03
Здравствуйте . Поделитесь опытом ,Для подпитки котла установлена система с ПД200 и мэо на клапан подпитки.Выход с ПД нужен 4-20 мА, а индикация в процентах.В инструкции про настройку только в общем.Может кому-то доводилось настраивать ПД 200 на уровень воды в барабане Барабан 1м в диаметре 630 мм между нижним и верхним уровнем. Заранее благодарен

Для автоматического поддержания уровня ещё и какой-нибудь прибор нужен, например ПР200, короче, я так делал:


40133

Монтаж ник
01.12.2018, 03:57
Спасибо за отклики,Второй прибор ТРМ12. Нужен токовый сигнал на выходе пд200 пропорциональный уровню воды в барабане. А индикация на экране пд в % от эаполнения барабана. PS . выход нашли с коллегой по наладке

Сергей1978
27.05.2019, 19:17
Всем привет. В скором будущем собираемся устанавливать на измерение уровня в барабане котла датчики ПД-200. Врезка 40 см. Посоветуйте, какой лучше датчик выбрать с верхним пределом измерений ПД200-ДД0,007 или ПД200-ДД0,04.

Сергей0308
27.05.2019, 22:00
Всем привет. В скором будущем собираемся устанавливать на измерение уровня в барабане котла датчики ПД-200. Врезка 40 см. Посоветуйте, какой лучше датчик выбрать с верхним пределом измерений ПД200-ДД0,007 или ПД200-ДД0,04.

А что Вам не понятно, не можете кПа перевести в мм в. с., 1 мм в. с. примерно 10 Па, датчик с ВПИ 0,007 МПа позволяет измерять уровень примерно 70 см(700 мм) в. с. от верхней точки заполнения плюсовой трубки, короче, мне кажется Вам такого хватит с избытком!

Сергей1978
27.05.2019, 23:19
А что Вам не понятно, не можете кПа перевести в мм в. с., 1 мм в. с. примерно 10 Па, датчик с ВПИ 0,007 МПа позволяет измерять уровень примерно 70 см(700 мм) в. с. от верхней точки заполнения плюсовой трубки, короче, мне кажется Вам такого хватит с избытком!
В принципе все понятно. Датчик с ВПИ 0,007 МПа сразу определили как подходящий. Но почитав форум, обнаружил, что в точно такой же ситуации(измерение уровня в барабане) советуют датчик с ВПИ 0,04 МПа. Вот и решил спросить. Желательно, чтобы ответили практики у которых такой датчик (ВПИ 0,007 МПа) установлен и есть опыт его эксплуатации.

Alexey_Palich
28.05.2019, 16:47
В принципе все понятно. Датчик с ВПИ 0,007 МПа сразу определили как подходящий. Но почитав форум, обнаружил, что в точно такой же ситуации(измерение уровня в барабане) советуют датчик с ВПИ 0,04 МПа. Вот и решил спросить. Желательно, чтобы ответили практики у которых такой датчик (ВПИ 0,007 МПа) установлен и есть опыт его эксплуатации.

Постоянно эксплуатируем такие датчики на уровне воды в барабане котла обычно 630мм 6,3кПа, датчики берем либо на 10 или на 6.3 перестраиваем и все работает без проблем.

Сергей1978
28.05.2019, 21:00
Постоянно эксплуатируем такие датчики на уровне воды в барабане котла обычно 630мм 6,3кПа, датчики берем либо на 10 или на 6.3 перестраиваем и все работает без проблем.
Большое спасибо.