Просмотр полной версии : ПР200 ПИД с выходом 0-10



andrys
30.11.2018, 01:48
добрый день.
делаю пид на пр200 вход 4-20, выход 0-10в. данный пид нужен для управлением частотника насоса... на самом чрп пид нет.
пересмотрел кучу информации и вроде получилось все сделать, но при изменении входного значения на выходе подключившись тестером по установленной уставке изменений 0-10в не вижу...

Aviator_VZh
30.11.2018, 02:01
Значение переменной, подаваемое на аналоговый выход должно лежать в границах 0 - 1. У Вас так? Попробуйте поменять переменную только с экрана (без макроса).

andrys
30.11.2018, 02:15
я ставил делитель на 100 - и на выходе по дисплею было 0 - 1, но тестером все равно ничего не вижу...
так же пробовал ставить на выходе флоат - тот же результат.

Aviator_VZh
30.11.2018, 02:25
А Вы всё правильно соединили? Питание на аналоговый выход подали?

andrys
30.11.2018, 02:40
Питание на аналоговый выход подали?
но по документации там напрямую с выхода же идет 0-10в... никакого дополнительного питания не должно быть...
щас еще раз просмотрю документацию на всякий случай...
по документации у меня выход не 0-10, а вообще 4-20.
переделал подключение и получил в итоге 4-20.

andrys
30.11.2018, 09:52
у меня остается вопрос по блоку CONV2..20_1, а именно по входу err value и выходу err sensor...
какие должны быть уставки (с учетом, что на вход подается 4-20ма) на err value чтобы на выходе err sensor появилась авария датчика???
мне к примеру нужно чтобы авария срабатывала при нижнем 3,5ма и верхнем 20,3ма...

Aviator_VZh
30.11.2018, 11:41
Я не пользуюсь макросом из базы, подсказать не могу. Для меня он очень тяжелый.
Я пользуюсь своим.

https://hkbaom-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/office406_my365_site/EW5HCKbQWjlHgZL2b47tOPcBaBZdS_vo6pfE4XXIPymMbg?e=s uExr0

Аварийные границы задаются внутри макроса.
Вход Err_Value - значение на выходе при аварии.

andrys
02.12.2018, 07:24
спасибо, все получилось как хотел...

тема закрыта.