Просмотр полной версии : Как к ПЛК подключить 20 модулей МВА8 через RS-485?



Lyrics1101
29.11.2018, 21:01
Как к ПЛК подключить 20 модулей МВА8? В Codesys я понял как настроить, а физически как это будет выглядеть?

DIPHENHYDRAMINE
29.11.2018, 21:11
А----А---А--- и т.д.
В----В---В---

Lyrics1101
29.11.2018, 22:09
А----А---А--- и т.д.
В----В---В---

А как ПЛК поймет с какого модуля пришли данные?

SA104
29.11.2018, 22:23
про Modbus почитайте

and909
30.11.2018, 06:39
Если вы заведете 20 собак и всех их назовёте Шарик, то и откликаться будут сразу все.
Этой проблемы не будет, если у всех собак будут разные клички ;)


про Modbus почитайте

И про RS485 (http://masters.donntu.org/2007/fvti/arutyunyan/library/art7.htm) тоже.

Lyrics1101
30.11.2018, 07:32
Так, я немного не про то, что вы подумали, я понимаю, что каждому необходимо свой адрес задать) я не совсем понимаю последовательное или параллельное это подключение будет и физическую возможность ПЛК это осуществить

Lyrics1101
30.11.2018, 07:34
Если вы заведете 20 собак и всех их назовёте Шарик, то и откликаться будут сразу все.
Этой проблемы не будет, если у всех собак будут разные клички ;)



И про RS485 (http://masters.donntu.org/2007/fvti/arutyunyan/library/art7.htm) тоже.

О, для чайников это самое то, можно закрывать тему :D

and909
30.11.2018, 07:48
...я не совсем понимаю последовательное или параллельное это подключение будет и физическую возможность ПЛК это осуществить
Посмотрите по моей ссылке - хорошая статья про RS485. После усвоения основ задавайте конкретные вопросы.