PDA

Просмотр полной версии : ПЛК110-30 MS4 - исполнительная среда стартует ровно один раз



lttn
29.11.2018, 12:26
День добрый.
Столкнулся со странной проблемой:
контроллер ПЛК110-30 MS4 прошивка отображается средой разработки как 1.2.3.6154 (plc110m2)
среда разработки - 1.2.3.6154(MPLCD_1_2_20181004.1
заливаю с флешки исполнительную среду (файл plc110f.bin)
заведомо по окончании прошивки не выключая контроллер вынимаю флешку.
Переключатель на контроллере в положении "работа"
Среда разработки видит контроллер, благополучно загружает в него проект (собран без опции "отладка")и запускает его.
Прикладная программа работает. Все хорошо. Работает сутки, двое, сколько надо.
Стоит выключить и включить питание контроллера - исполнительная среда более не стартует.
Контроллер загружается, стартует SSH, можно зайти, но среда разработки его более не видит и прикладная программа не работает.
Где смотреть почему так происходит или, если рецепт известен, - как исправить?

Новикова Маргарита
29.11.2018, 13:50
День добрый.
Столкнулся со странной проблемой:
контроллер ПЛК110-30 MS4 прошивка отображается средой разработки как 1.2.3.6154 (plc110m2)
среда разработки - 1.2.3.6154(MPLCD_1_2_20181004.1
заливаю с флешки исполнительную среду (файл plc110f.bin)
заведомо по окончании прошивки не выключая контроллер вынимаю флешку.
Переключатель на контроллере в положении "работа"
Среда разработки видит контроллер, благополучно загружает в него проект (собран без опции "отладка")и запускает его.
Прикладная программа работает. Все хорошо. Работает сутки, двое, сколько надо.
Стоит выключить и включить питание контроллера - исполнительная среда более не стартует.
Контроллер загружается, стартует SSH, можно зайти, но среда разработки его более не видит и прикладная программа не работает.
Где смотреть почему так происходит или, если рецепт известен, - как исправить?

Добрый день!
Какая версия прошивки контроллера? Посмотреть можно в putty (команда cat /etc/RELEASE)
Если версия ниже 5.562, нужно перепрошиться. Прошивка лежит здесь (https://www.owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=39413&d=1540306274)
После перепрошивки переведите тумблер в стоп.
Посмотреть, запускается ли рантайм, можно в списке процессов (команда ps). В перечне должен быть mplc_service