Просмотр полной версии : ОВЕН ПЛК 100-220-Р-М не настраивается RS-485, MODBUS-SLAVE



Салим
27.11.2018, 12:50
Ни как не могу настроить контроллер.
Что требуется:
контроллер должен быть MODBUS-SLAVE;
обмен данными со SCADA.

Настройки выполнены, как указано в руководстве (подключен modbus и RS-485-1 модули)
Настройки RS-485-1 выполнены.

Что происходит:
При подаче питания сразу с порта RS-485 сыпятся ответы RX:7F 7F FF FF EB 87 79
Взвелся контроллер или нет, добавлен в конфигурации RS-485 или нет.
Смотрю ответы Modbus Poll, настройки соответствуют как в контроллере, все настройки сделаны по умолчанию (как в Codesys) только измено MODBUS-RTU

Не понятна ситуация, что настроить еще нужно. Так же добавил к модулю modbus подэлементы 2 byte, 4 byte, 8 bits

Филоненко Владислав
27.11.2018, 18:58
1. Судя по посылкам перепутаны А и В
2. Вы добавили мастер Modbus, а не slave
3. Посылки идут сразу после включения? Без проекта? Хм. Может это rs232-debug???

Салим
27.11.2018, 19:45
1. Судя по посылкам перепутаны А и В
2. Вы добавили мастер Modbus, а не slave
3. Посылки идут сразу после включения? Без проекта? Хм. Может это rs232-debug???

Да вроде не глупости писал. Если бы перепутал А с В то ни чего бы вообще не получал. Модбас слейв от модбас мастера отличаю. В конфигурации это четко. Я четко вижу, куда подключаю, к rs-485 разъем. Оба 232 имею не винтовой разъем, сложно перепутать.

Andrew_Stranger
27.11.2018, 19:59
Проект выкладывайте

Салим
27.11.2018, 20:02
1. Судя по посылкам перепутаны А и В

Я что то засомневался, что может выдавать, если перепутано? Не встечал, если честно, надо попробовать поменять, хотя менял, ни чего в ответ не было.

Салим
27.11.2018, 21:11
Спасибо всем, прав оказался Филоненко Владислав, поменял полярность и пошел здоровый обмен. Я не думал, что если полярность не верно указать будет что то в ответ приходить. В поддержке ни кто не сказал, ни кто про это не знает.

ВалераМ
11.02.2019, 11:17
Всем здравствуйте. Опрашиваю ПЛК-100 (в связке 4 МВ-110.8А, панель СП307Б, МУ110.32) коммуникатором скады по RS-485 ModbusRTU, 1-2% сбоев сеансов связи, и 20-30% потерь пакетов. Когда отключаю от линии модуля и панель, опрос идет хорошо. С чем это может быть связано? Линия мала, скорости разные пробовал, на 115.2 самый лучший результат.