PDA

Просмотр полной версии : Задание чувствительности тензодатчика МВ110-224.4ТД



Александр Кузубов
24.11.2018, 15:51
1. Почему на 2-ом шаге юстировки тензодатчика при заданной чувствительности (РКП) 2 мВ/В видим "Диапазон: -7,5...+7,5 мВ/В"? Откуда значение 7,5?? На сколько мне известно, при Uпит = 2,5 В и РКП = 2 мВ/В, выходное напряжение Uвых при номинальной нагрузке составляет 2,5*2 = 5 мВ. Или я чего-то не понимаю?

2. Как определить чувствительность тензодатчика, если она не известна? Например, если нужно измерять тела, массой не более 6 кг (mном=6 кг). В таком случае я получил: РКП = (Uпри_ном - Uпри_0)/ Uпит = 0,5 мВ/В. Такого значения в модуле ввода нет, как быть?

Александр Кузубов
24.11.2018, 16:53
1. После составления систем уравнений и вычислений догадался, для чего диапазон расширен. Это, скорее всего, связано с тем, что возможность более точного выбора РКП ограничена (только 1, 2, 4, 8 и т.д.). В случае, если же РКП датчика равен 2, 2.5 и прочие значения до 3, то можно смело выбирать в модуле 2 мВ/В, т.к. диапазон выходного напряжения предусматривает это (при РКП = 2.5 мВ/В, например, на выходе при номинальной нагрузке получим не более 2.5*2.5=6.25 мВ.

2. Ответ на второй вопрос следует из первого - выбираем наиболее близкий РКП из предложенных в модуле, но лучше предварительно произвести расчет максимального выходного напряжения, чтобы уложиться в предоставленный диапазон (при юстировке, шаг 2 - там его видно).