PDA

Просмотр полной версии : Юстировка



Jakan
23.11.2018, 11:03
Юстировку аналогового датчика входного по сопротивлению обязательно делать? если да то какие там параметры нижнего предела и максимального при ДТС125-PT1000?

Андрей Посохов
23.11.2018, 11:08
Юстировку аналогового датчика входного по сопротивлению обязательно делать? если да то какие там параметры нижнего предела и максимального при ДТС125-PT1000?

Входы идут с юстировкой прямо с завода. Вам лишь нужно выставить перемычки для входа и указать тип входа в среде Owen Logic.

Jakan
23.11.2018, 11:18
Вооо спасибо большое. В отладке симулятора оказ нельзя в реальном времени подавать команды в ПР200. а было бы здорово если была такая функция.

Андрей Посохов
23.11.2018, 11:22
Вооо спасибо большое. В отладке симулятора оказ нельзя в реальном времени подавать команды в ПР200. а было бы здорово если была такая функция.

Онлайн-отладку планируем добавить в первом квартале 2019 года

Jakan
23.11.2018, 11:29
Вот это здорово. Спасибо большое еще раз.