Просмотр полной версии : Как МУ110-8И подключить с эл. приводу
Severvel
22.11.2018, 11:25
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Возникло затруднение в подключении управляющего сигнала 4-20 мА от МУ110-8И к регулирующему клапану с эл. приводом (SAUTER).
Пробовали несколько вариантов подключения, но добиться получилось только полного отк. и зак. при подаче напряжения 24 В на клеммы 1 и 2a,2b соответственно.
Как подключить питание клапана и управление 4-20 мА от модуля? Может кто сталкивался с подобной схемой?
Спасибо!40001
2а и 2b вам не нужны.
Если у вас токовая петля вам нужен вход 3i
На вашей схеме перед входом изображен источник.
Вам нужно посмотреть схему подключения выхода ОВЕН МВ, правильно запитать выход,
подключить ко входу 3i и будет вам счастье
Severvel
22.11.2018, 13:30
2а и 2b вам не нужны.
Если у вас токовая петля вам нужен вход 3i
На вашей схеме перед входом изображен источник.
Вам нужно посмотреть схему подключения выхода ОВЕН МВ, правильно запитать выход,
подключить ко входу 3i и будет вам счастье
Вот здесь танцы с бубном и начинаются...
1) Ведь для работы схемы необходимо подать напряжение, в нашем случае 24 В,
я думаю именно на клеммы 1,2а и2b
2) Что касательно схемы подключения выхода модуля.
На клемму А канала подаем питание ЦАП +36В, с клеммы В сигнал идет на "нагрузку", по схеме привода получается вход 3i, тогда вопрос. куда подключать минус с блока питания?
40003
Severvel
22.11.2018, 13:49
Подключили по предложенной Вами схеме... не работает:confused:
Severvel
22.11.2018, 13:50
Так надо подключать.
Подключили по предложенной Вами схеме... не работает:confused:
Подключили по предложенной Вами схеме... не работает:confused:
Ток в цепи какой ?
Severvel
22.11.2018, 14:26
Ток в цепи какой ?
Все заработало:)
Подключили по Вашей схеме, только дополнительно от источника питания подали +24В на клемму 2a (собственно подали питание на схему привода).
Спасибо за помощь, удачи Вам!