PDA

Просмотр полной версии : CoDeSys v3.5 Не загружается проект.



eigor_vl
22.11.2018, 08:56
Добрый день.
Подскажите!
Сохраняю проект под другим именем, делаю минимальные изменения (добавляю метку в визуализацию)
Проект компилируется но не грузится в СПК107.
39997
Журнала никакого не могу найти.
В чем может быть дело?

Евгений Кислов
22.11.2018, 09:07
Добрый день.
Журнал - это вкладка в компоненте Device.

39998

Нажмите в нем кнопку обновления и выложите скрин.

eigor_vl
22.11.2018, 09:17
Жулнал чистый.
39999

eigor_vl
22.11.2018, 09:32
Нет вот журнал.
40000

Евгений Кислов
22.11.2018, 09:43
Судя по журналу - никаких ошибок не возникает.
Попробуйте перезагрузить контроллер по питанию.

eigor_vl
22.11.2018, 09:49
Перезагружал по питанию. Не помогает.
Старые проекты модифицируются и загружаются.
А вот эта ошибка "Update configuration failed from driver"?
А как правильно изменять проект?
Сохранить как ... и модифицировать. Или есть другой путь?

eigor_vl
22.11.2018, 10:08
А к чему приводит сброс к заводским установкам?

Евгений Кислов
22.11.2018, 10:09
Update configuration failed from driver - это в большей степени информационное сообщение, оно не имеет отношения к вашей проблеме.
Никаких особых требования к изменению проекта нет?
Мы не могли бы установить на ПК TeamViewer (https://www.teamviewer.com/ru/) и сбросить мне в личку ID/пароль для подключения?

eigor_vl
23.11.2018, 09:53
Возможно проблемма была в том что в одном проекте были jpeg и png изображения.

Евгений Кислов
23.11.2018, 10:31
Добрый день. Как мы вчера с Вами увидели - проблема была в том, что перед загрузкой проекта не была выполнена команда Очистить все.

Liss
20.12.2018, 07:49
Добрый день!

Присоединюсь к этому обсуждению.
У меня такая проблема проект компилируется, загружается в СПК107, но после выключения питания вижу сообщение "Отсутствует загрузочное приложение" или если все таки приложение как то "приживается" в СПК получаю старую версию проекта.

Выполнял все рекомендации какие только нашел:
- и "Сбросить все"
- и только загруженный СПК
- и сброс в заводские
- и "Создать загрузочное приложение"
- обновить приложение с SD/USB-Flash не получилось.
Результат один: после перезагрузки или старый проект или "Отсутствует загрузочное приложение".

Единственный способ, который мне помог: через вкладку "Device"-"Files" вручную скопировать файлы в СПК. Вариант неприемлем так как СПК поедет далеко.

Евгений Кислов
20.12.2018, 08:50
Добрый день.
Какая у вас версия прошивки?
Команду Создать загрузочное приложение выполняете при подключении к контроллеру?

Liss
20.12.2018, 12:15
Версия прошивки 5.549.

"Сбросить все" делаю (только не понимаю зачем это, так как пользуясь SoMachine никогда не производил этого действия перед каждой закачкой программы).
Выполняю "Создать загрузочное приложение" перед подключением.
Подключаюсь.

Любуюсь, выключаю питание, включаю и получаю... и ничего не получилось :)

Евгений Кислов
20.12.2018, 12:18
Создавать загрузочное приложение надо после подключения к контроллеру, а не перед ним.

Liss
20.12.2018, 12:36
В этом окошке:
40460
Что означает "Login with online change" и "Lodin with download"? По сути тут это одно и тоже. В упомянутой мной SoMachine первый вариант работает до выключения питания, второй вариант при выключении питания оставляет программу в памяти контроллера и при выключении-включении питания будет работать она.

И следующий вопрос: как произвести обновление с SD или USB-flash?

Евгений Кислов
20.12.2018, 12:41
Это вообще разные вещи. OnlineChange - это горячее обновление, когда подгружаются только те куски проекта, которые изменились с момента предыдущей загрузки.
Настоятельно рекомендуется вообще не использовать этот режим.
Download - обычная загрузка. Если поставить галочку Update Bootproject - то при загрузке автоматически создается загрузочное приложение, и после ребута контроллера будет опять запущено именно оно.

Как оно там в SoMachine - это вопрос к SE, я тут ничего прокомментировать не могу.


И следующий вопрос: как произвести обновление с SD или USB-flash?
По инструкции, п. 5.8. С SD не получится, это можно только в новых СПК.
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Documentation/01_SPK/SPK_FAQ_v.1.3.pdf

Liss
20.12.2018, 13:17
Спасибо за помощь.
Все получилось.