Добрый день! подключили ТРМ 201 через шлюз ПМ 210 , в облаке выходит ошибка 255 , данные запрашиваются но не отображаются. подскажите , что не так? сеть есть , ошибок на устройстве не выдается. Устройство добавляли через доступный шаблон в облаке.
настройки на ТРМ 201:
Bps 9.6
A.len 8b
Addr 19
R5dl 20

3998039981 39979

e.filatov
21.11.2018, 17:16
Убедитесь что шаблон, по которому создан прибор и настройки в ТРМ201 совпадают (вы могли создать прибор по шаблону Modbus, а в настройках прибора выставить ОВЕН)

zome
21.11.2018, 17:37
Убедитесь что шаблон, по которому создан прибор и настройки в ТРМ201 совпадают (вы могли создать прибор по шаблону Modbus, а в настройках прибора выставить ОВЕН)
все верно в настройках прибора стоит ОВЕН , а какой нужно выбрать параметр? шаблон взят из доступных при выборе устройства.

e.filatov
21.11.2018, 18:13
Посмотрел скриншоты. Вы выбрали шаблон по протоколу Modbus
39982

В вашем же случае надо выбрать шаблон по протоколу ОВЕН
39983

zome
21.11.2018, 18:25
Посмотрел скриншоты. Вы выбрали шаблон по протоколу Modbus
39982

В вашем же случае надо выбрать шаблон по протоколу ОВЕН
39983

Понял ошибку , переделали на шаблон по протоколу овен и на приборе выбрали овен. Все равно ошибка 255.39985

e.filatov
21.11.2018, 18:44
Дальше уже нужно смотреть на типичные ошибки:

1) Маленькие значения таймаутов (бывает у прибора стоит задержка ответа по RS)
2) Неправильно указан IMEI (запросы получает другое устройство)
3) Несовпадение настроек COM порта в облаке и в приборе

Если танцы с бубном (параметрами) не помогли - лучше обратится в техподдержку. Они привыкли оперативно устранять типичные проблемы

tolmial
31.10.2019, 14:08
Здравствуйте!
Подключили ТРМ 201 через шлюз ПМ 210
Шаблон по протоколу ОВЕН. Возможно ли в данном протоколе добавить параметр r.oUt (опер.);Hash-код:9946, чтобы отслеживать в облаке включение-выключение выхода?
Спасибо!

Марко Петрович
06.11.2019, 11:14
Здравствуйте!
Подключили ТРМ 201 через шлюз ПМ 210
Шаблон по протоколу ОВЕН. Возможно ли в данном протоколе добавить параметр r.oUt (опер.);Hash-код:9946, чтобы отслеживать в облаке включение-выключение выхода?
Спасибо!

Добрый день! К сожалению, к шаблонам нельзя добавить дополнительных параметров. Можете заново добавить ТРМ201 как произвольный прибор Modbus и самостоятельно внести все нужные параметры из списка.

tolmial
11.12.2019, 12:15
Здравствуйте!

Подключено : МСД200 - ПМ210 - ТРМ201, протокол Modbus RTU,

При изменении значений и при не понятных для меня причинам, происходит не корректное отображение значения на небольшой промежуток времени...
Не могу разобраться из-за чего...
Прошу помощи в ситуации.
Прилагаю скриншоты
Заранее благодарен!
46121461224612346124