Добрый день, подскажите в чем проблема, подключаю МДВВ к мастерскада через опс овен по протоколу овен, входа считываю нормально, а с выходами проблема, переменная r.Oe постоянно обнуляется если ей задать 1. Как решить проблему

Мастеренко Иван
21.11.2018, 13:42
Добрый день!
Используете Новый ОРС сервер Овен (https://www.owen.ru/product/new_opc_server)?
Приложите настройки ОРС.

Какая версия прошивки модуля?

Dmitrijb
21.11.2018, 14:08
Нет, использую старый ОПС для работы по rs485 и протоколу Овен,
версия прошивки 1.05
конфигурацию опс прилагаю, com5

Мастеренко Иван
21.11.2018, 14:34
Есть возможность для удаленного доступа по Teeam viewer?
Напишите мне Ваши контакты на личную почту.

Dmitrijb
21.11.2018, 15:11
На почту отписался

Dmitrijb
21.11.2018, 15:36
Спасибо, проблема была решена перепрошивкой мдвв первой версии конфигуратора

Мастеренко Иван
21.11.2018, 15:47
Подключились к модулю с помощью старого конфигуратора (мдвв старый). Убрали сетевой таймаут и настройки выходов настроили по умолчанию :)