Просмотр полной версии : MB110-8A перестал связываться с СПК107



AlexEl
19.11.2018, 18:54
3 года назад сделал тестовый проект, связка MB110-8A -СПК107 работала. Отложил все оборудование в "дальний ящик", сейчас достал, чтобы запустить уже в "продуктив" - связка не работает.
Причем конфигуратор М110 прекрасно связывается, конфигурация считывается, состояние входов показывает правильно (подключаю для теста один датчик температуры). А СПК107 даже простейшие программы состояние датчика считать не может. Красный диод RS-485 на модуле мигает. Сетевые настройки - заводские: 9600....Адрес 16 итд.
Не хочу поверить, что MB110-8A сломался. Что еще проверить, чтобы в этом убедиться окончательно?
В нем нет батарейки, которая могла сдохнуть за 3 года лежания в "ящике"?

Ильнур Гибадуллин
20.11.2018, 09:44
3 года назад сделал тестовый проект, связка MB110-8A -СПК107 работала. Отложил все оборудование в "дальний ящик", сейчас достал, чтобы запустить уже в "продуктив" - связка не работает.
Причем конфигуратор М110 прекрасно связывается, конфигурация считывается, состояние входов показывает правильно (подключаю для теста один датчик температуры). А СПК107 даже простейшие программы состояние датчика считать не может. Красный диод RS-485 на модуле мигает. Сетевые настройки - заводские: 9600....Адрес 16 итд.
Не хочу поверить, что MB110-8A сломался. Что еще проверить, чтобы в этом убедиться окончательно?
В нем нет батарейки, которая могла сдохнуть за 3 года лежания в "ящике"?

Здравствуйте!

Модуль подключается к Конфигуратору M110 по протоколу ОВЕН. После изменения протокола обмена на Modbus RTU и сохранения сетевых настроек, следует перезагрузить модуль по питанию.

В модулях линейки Mx110 не предусмотрена батарейка.