PDA

Просмотр полной версии : Новая СП270 не загружает проект



-=Vovka=-
19.11.2018, 16:14
Здравствуйте!
Были приобретены три панели СП270. В две из них программа загружается без проблем (через СОМ7), а вот третья все время висит на "Loading..."
В конфигураторе по команде загрузки проекта пишет "Cant open COM7!" и начинает искать на других портах... Естественно все переподключения всегда делались при отключенном питании.
Это RS232 аппаратно не работает или это программная проблема и можно как-то "стартануть" панель? Может программно или через джамперы?

Только что с энной попытки удалось подключиться: прошла "загрузка драйвера" и где-то на четверти загрузки проекта вылетает надпись "Time out, check cable please!". При этом на панели полоска загрузки не появилась, а все время картинка "песочные часы". Несколько раз повторял - тот-же результат.

Ильнур Гибадуллин
19.11.2018, 16:32
Здравствуйте!
Были приобретены три панели СП270. В две из них программа загружается без проблем (через СОМ7), а вот третья все время висит на "Loading..."
В конфигураторе по команде загрузки проекта пишет "Cant open COM7!" и начинает искать на других портах... Естественно все переподключения всегда делались при отключенном питании.
Это RS232 аппаратно не работает или это программная проблема и можно как-то "стартануть" панель? Может программно или через джамперы?

Только что с энной попытки удалось подключиться: прошла "загрузка драйвера" и где-то на четверти загрузки проекта вылетает надпись "Time out, check cable please!". При этом на панели полоска загрузки не появилась, а все время картинка "песочные часы". Несколько раз повторял - тот-же результат.

Здравствуйте!

Причина в системе защиты MS Windows. Для работы через преобразователь Usb-Com, необходимо отключить Брандмауэр Windows или другой установленный на данном компьютере файрвол. Отключение Брандмауэр: Пуск/Настройка/Панель управления/Брандмауэр Windows.

-=Vovka=-
20.11.2018, 16:25
Странно, Windows две панели "любит", а третью - нет!

ulyakin
28.12.2018, 21:32
Подобная проблема, проект загрузить удаётся, а выгрузить обратно нет.. не пойму в чем причина..

Зинько Владислав
29.12.2018, 10:37
Подобная проблема, проект загрузить удаётся, а выгрузить обратно нет.. не пойму в чем причина..

Добрый день!

Для того, чтобы иметь возможность выгрузить из панели проект, среда разработки (конфигуратор) должна быть установлена таким образом, чтобы в именовании папок пути к папке с конфигуратором не было кириллицы.

Так же, в конфигураторе есть два вида загрузки проекта - с исходными данными и без. Чтобы выгружать в последствии проект, необходимо загружать с исходниками.