Всем доброго дня, требуется консультация такого рода... есть плк63 по RS-485 идет опрос и управление ПЧВ1, с ним все в порядке. теперь появилась потребность считывать данные с ПЛК63 через OPC Lectus, для дальнейшей работы со SCADA системой. Попытался это делать через тот же RS-485, и работает он только если нет обращения к ПЧВ, когда обращение есть соответственно порт занят и Lectus пишет что нет коннекта. Тогда решил настроить подключение через RS-232 и вот тут засада началась, как настроить LECTUS понятно в общих чертах, com port такой то скорость такая то, а как настроить сам ПЛК63? по умолчанию при отправке на RS-232 запроса тишина, нет соединения, codesys подключается без проблем. Может быть нужно открыть порт в ручную как это делается на RS-484 через syscomlib ? в общем подскажите как это должно правильно делаться. спасибо всем откликнувшимся.

melky
18.11.2018, 18:01
а он там не для программирования только случайно ?

Brandon_heat_dre
18.11.2018, 18:07
да вот хочу узнать... ну вроде как в документации написано что по modbus обмен может быть так же и через RS-232 , так что теоретически это как то должно работать.

ASo
18.11.2018, 18:42
Все работает.
Фиксированный адрес 16 и скорость 115200-8-N-1. При включении ПЛК на кабеле не должно быть перемычки (используйте КС-2)

Brandon_heat_dre
18.11.2018, 18:54
Спасибо. попробую, знать бы за ранее купил бы кабель сразу, этот перепаивать не охота.

ASo
18.11.2018, 19:34
Не надо ничего перепаивать. Если разовой, то достаточно включить КС-1 после загрузки ПЛК.

Brandon_heat_dre
18.11.2018, 21:06
еще раз ? можно поподробнее что значит разово включить кс1 после перезагрузки плк? не совсем понял..... включаю лектус, далее перезагружаю плк с включенным кс1 и он сработает как кс2?

Brandon_heat_dre
18.11.2018, 21:10
в дальнейшем мне нужно будет постоянно соединение со скада системой , через нее будет уплавляться вся система со всеми пчв и прочим через контроллер

ASo
19.11.2018, 07:29
в дальнейшем мне нужно будет постоянно соединение со скада системой , через нее будет уплавляться вся система со всеми пчв и прочим через контроллерНет. Подключаете КС-1 при включенном ПЛК. Он не видит перемычку и порт работает по МОДБАС вместо гейтвея.

petera
19.11.2018, 09:56
Спасибо. попробую, знать бы за ранее купил бы кабель сразу, этот перепаивать не охота.

Там нечего перепаивать
Разобрать пластиковый корпус увидишь - из кабеля выходят два скрученных проводка никуда не припаянных, это и есть описанная перемычка. Их нужно разорвать/откусить.
Паяльник не нужен.

Brandon_heat_dre
19.11.2018, 14:09
Всем спасибо, все заработало, на всякий случай оставляю последовательность если кто еще будет интересоваться этим вопросом. Загружаем программу в плк. далее выдергиваем кабель кс1. включаем плк с загруженной программой . и после писка включения плк вставляем кабель . и вуаля все работает.