PDA

Просмотр полной версии : Пастеризация молока



papikrus
18.11.2018, 14:39
Щит автоматики для пастеризационной-охладительной установки, молочное производство. В функционал щита входит: регулировка температуры пастеризации, отслеживание давлений в установке, -- контроль критических точек, регулировка температуры на выходе продукта, управление насосами, система оповещения об аварийных ситуациях. Предусмотрена запись данных тех.процесса на ПК, простая визуализация. Схема установки в приложении. Кого заинтересует, пишите, обсудим...
P.S.: Автоматизированная система управления на базе ТРМ212, ТРМ202, ПР110 установлена на итальянские нержавеющие «железки» взамен родной неисправной, в работе без нареканий 2 месяца; упрощённые варианты на «самодельной нержавейке» (без управления насосами, сепаратора и контроля по давлению) в работе 4 года.

IVM
18.11.2018, 16:07
А не проще было поставить ПЛК63 ?

IVM
18.11.2018, 16:10
возле ТПК2 стрелка не в ту сторону смотрит

Не стрелка, а переключатель неверно изображен.

papikrus
18.11.2018, 16:12
соотношение: цена-качество-удобство-преемственность-простота. плк дороже! плк сложнее...и т.д. ну а для решения данной задачи достаточно и пр110/200

papikrus
18.11.2018, 16:17
все стрелки расставлены правильно. тпк 2( трёхходовой клапан) работает по принципу два входа -- один выход. тпк 1 -- один вход -- два выхода. робяты, не пудрите людям мозг, если в чём-то не разбираетесь!

IVM
18.11.2018, 16:25
соотношение: цена-качество-удобство-преемственность-простота. плк дороже! плк сложнее...и т.д. ну а для решения данной задачи достаточно и пр110/200

ПЛК63 стоит 12390 руб., а ТРМ202, ТРМ212, ПР110 стоят 13806 руб. Работать в среде CoDeSys куда приятнее чем корячиться с настройками ТРМ.

IVM
18.11.2018, 16:28
все стрелки расставлены правильно. тпк 2( трёхходовой клапан) работает по принципу два входа -- один выход. тпк 1 -- один вход -- два выхода. робяты, не пудрите людям мозг, если в чём-то не разбираетесь!

У ТПК2 два входа между собой соединены, а выход в воздухе висит. Это по вашему правильно ?

himick
18.11.2018, 16:32
Дану. там не так много как может показаться, нужно только типы датчиков проставить, да параметры сработак выставить.

papikrus
18.11.2018, 16:41
смешно!!!! даже не хочу ничего объяснять...

capzap
18.11.2018, 16:50
смешно!!!! даже не хочу ничего объяснять...
правильно что смешно, потому что это
все стрелки расставлены правильно. тпк 2( трёхходовой клапан) работает по принципу два входа -- один выход. тпк 1 -- один вход -- два выхода. робяты, не пудрите людям мозг, если в чём-то не разбираетесь!
не верно. С выхода пастера либо в линию либо в бак и соответственно стрелка нарисована не правильно

papikrus
18.11.2018, 16:53
или , скажем по-другому, -- на рабочую установку с трёхходовыми клапанами от petribiasi установлено управление от овен. . всё работает нормуль! а сомневающимся "партнёрам" стоило бы не высказывать претензии и не писать нравоучения, а вникнуть в принцип работы и , если что непонятно, задать вопросы... Установка в работе!

papikrus
18.11.2018, 16:55
дорогой ты мой, а не пришло ли тебе на ум такая весчь как давление в установке

papikrus
18.11.2018, 16:56
закончим ка пустую дискуссию!

papikrus
18.11.2018, 17:04
так, хорошо! тебе не нравится стрелка тпк2 которая слева внизу? или какая другая

papikrus
18.11.2018, 17:15
техпроцесс соблюдён - тпк1 низ, тпк2 верх,. недопастеризация - тпк1 низ тпк2 низ,. мало в расширителе - тпк1 верх тпк2 низ. мойка - там своя кухня с тпк. а если в процессе кончился воздух (тпк-работают на воздухе) то оба низ. и всё соблюдается! так понятней?

Urster
09.05.2021, 14:42
смешно!!!! даже не хочу ничего объяснять...

А я вот не понимаю чего смешного. Человек по-человечески попросил помощи