programmist13
16.11.2018, 18:18
Добрый день.
Изучаю CoDeSys 2.3, столкнулся со следующей проблемой - есть некий параметр типа BOOL на панели СП315-Р, который нужно передать по ModBus TCP в контроллер ПЛК110.
Как именно организовать связь между устройствами я разобрался, но как в дальнейшем использовать размеченную память регистра (рис.1)? Я обозначил переменную irt1, которая находится в регистре 0, по адресу нулевого бита и хочу, чтобы в контроллере она была в энергонезависимой памяти и при этом с панели я мог её как задавать, так и видеть её текущее значение. Уже всё обыскал,, так и не понял, где находится эта переменная irt1 и как сделать её энергонезависимой?
Помогите, кто чем сможет люди добрые.

Ильнур Гибадуллин
16.11.2018, 18:58
Добрый день.
Изучаю CoDeSys 2.3, столкнулся со следующей проблемой - есть некий параметр типа BOOL на панели СП315-Р, который нужно передать по ModBus TCP в контроллер ПЛК110.
Как именно организовать связь между устройствами я разобрался, но как в дальнейшем использовать размеченную память регистра (рис.1)? Я обозначил переменную irt1, которая находится в регистре 0, по адресу нулевого бита и хочу, чтобы в контроллере она была в энергонезависимой памяти и при этом с панели я мог её как задавать, так и видеть её текущее значение. Уже всё обыскал,, так и не понял, где находится эта переменная irt1 и как сделать её энергонезависимой?
Помогите, кто чем сможет люди добрые.

Добрый день!

Переменные, объявленные в узле Modbus Slave автоматически становятся энергонезависимыми.